Sfilabilità dei cavi CEi 64-8
Moderatori: Mike, sebago, MASSIMO-G, lillo
33 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
0
voti
Infatti, come si può vedere dalla richiesta dell'OP e reiterato dalla citazione di MassimoB; tuttavia io leggo "si consiglia", non "deve essere" o "è obbligatorio che sia"; non sono un leguleio ma credo che basti leggere senza bisogno di interpretare, o sbaglio ?
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
-
claudiocedrone
20,1k 4 7 9 - Master EY
- Messaggi: 14276
- Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36
0
voti
Danielex ha scritto:Non è diventato 16 nella variante V3 o nell'edizione 7?
attilio che edizione è quella che hai copiaincollato?
- Codice: Seleziona tutto
522.8.1.1 Si raccomanda di prevedere la sfilabilità dei cavi; a tal fine si consiglia che il diametro
interno dei tubi protettivi di forma circolare sia pari almeno a 1,3 volte il diametro del cerchio
circoscritto al fascio di cavi che essi sono destinati a contenere, con un [b][u]minimo di 10 mm[/u][/b].
Per i canali e le passerelle a sezione diversa dalla circolare si consiglia che il rapporto tra la
sezione stessa e l’area della sezione retta occupata dai cavi non sia inferiore a 2
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-
Mike
54,4k 7 10 12 - G.Master EY
- Messaggi: 16049
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
claudiocedrone ha scritto::-) Infatti, come si può vedere dalla richiesta dell'OP e reiterato dalla citazione di MassimoB; tuttavia io leggo "si consiglia", non "deve essere" o "è obbligatorio che sia"; non sono un leguleio ma credo che basti leggere senza bisogno di interpretare, o sbaglio ?
La sfilabilità dei cavi è un aspetto prestazionale e pertanto derogabile.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-
Mike
54,4k 7 10 12 - G.Master EY
- Messaggi: 16049
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
MassimoB ha scritto:Cito testuale...
64-8/3 art. 37.2
"il diametro interno dei tubi protettivi di forma circolare deve essere almeno pari a 1,5 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi che essi sono destinati a contenere , con un minimo di 16mm"
Sbagliando la punteggiatura si cambia il significato della frase
i 16 mm si riferiscono al diametro minimo interno dei tubi.
Quindi per esempio un tubo con diametro interno 16 mm con al suo interno 3 cordine da 1,5mmq soddisfano la norma.
Sì MassimoB, ho dimenticato la virgola ma l'interpretazione era proprio quella! un tubo con diametro interno di almeno 16mm è il DN25.
Non ho nemmeno pensato di considerare 16mm il diametro del fascio di cavi altrimenti si passa al DN32!
Leggo da Tuttonormel luglio 2012:
"I cavi DEVONO essere sfilabili qualunque sia il ivello dell'impianto, ad eccezione di elementi prefabbircati o precablati"
"A tal fine, il diametro interno dei tubi protettivi... "
... mi sembra un'affermazione abbastanza perentoria rispetto al "si consiglia".
Diciamo che il concetto è che i cavi devono essere sfilabili... lasciamo perdere il diametro interno minimo che secondo me è una cappella e spero volessero riferirla al diametro esterno (che guardacaso corrisponderebbero ai 10mm interni della vecchia norma ricordati da Mike).
Anche perché, Mike, se si deve passare per concetto di deroga tocca fare il famigerato "patto in deroga" anche per i punti luce con i DN16?
1
voti
Ho verificato, Danielex hai ragione, il diametro minimo interno è stato portato da 10 a 16 mm. Il riferimento normativo di attilio era per me in riferimento appunto alla edizione precedente.
Sì, in effetti per rispettare alla lettera questo punto bisognerebbe usare solo tubazioni da DN 25 mm anche per il punto luce, un'assurdità. Mi informo se questa è una svista o un regalo alle lobby dei tubi
Calma, TNE per tanto autorevole che sia non può sostituirsi alle norme, bisogna leggere quelle e le indicazioni con il diametro all'art. 522.8.1.1 sono tra i commenti e preceduti da: "Si raccomanda... si consiglia..."
La norma all'art. 522.8.1.1 richiede esplicitamente: Le dimensioni dei tubi protettivi e dei relativi accessori devono essere tali da permettere di tirare i cavi dopo la messa in opera... poi nei commenti "raccomanda e consiglia" diametri per permettere la sfilabilità. Soddisfatto il requisito principale: poter tirare i cavi (senza danneggiarli ovviamente) hai già soddisfatto la norma. Il rispetto di quanto raccomandato e consigliato è prestazionale. E' semplicemente assurdo che si pretenda il rispetto del diametro minimo interno da 16 per un punto luce, mentre sarebbe troppo poco per una tubazione montante o dorsale, pertanto a mio avviso non serve nessun patto in deroga per i punti luce.
conte.gio ha scritto:Sì MassimoB, ho dimenticato la virgola ma l'interpretazione era proprio quella! un tubo con diametro interno di almeno 16mm è il DN25.
Sì, in effetti per rispettare alla lettera questo punto bisognerebbe usare solo tubazioni da DN 25 mm anche per il punto luce, un'assurdità. Mi informo se questa è una svista o un regalo alle lobby dei tubi
conte.gio ha scritto:Leggo da Tuttonormel luglio 2012:
"I cavi DEVONO essere sfilabili qualunque sia il ivello dell'impianto, ad eccezione di elementi prefabbircati o precablati"
"A tal fine, il diametro interno dei tubi protettivi... "
... mi sembra un'affermazione abbastanza perentoria rispetto al "si consiglia".
Calma, TNE per tanto autorevole che sia non può sostituirsi alle norme, bisogna leggere quelle e le indicazioni con il diametro all'art. 522.8.1.1 sono tra i commenti e preceduti da: "Si raccomanda... si consiglia..."
conte.gio ha scritto:Anche perché, Mike, se si deve passare per concetto di deroga tocca fare il famigerato "patto in deroga" anche per i punti luce con i DN16?
La norma all'art. 522.8.1.1 richiede esplicitamente: Le dimensioni dei tubi protettivi e dei relativi accessori devono essere tali da permettere di tirare i cavi dopo la messa in opera... poi nei commenti "raccomanda e consiglia" diametri per permettere la sfilabilità. Soddisfatto il requisito principale: poter tirare i cavi (senza danneggiarli ovviamente) hai già soddisfatto la norma. Il rispetto di quanto raccomandato e consigliato è prestazionale. E' semplicemente assurdo che si pretenda il rispetto del diametro minimo interno da 16 per un punto luce, mentre sarebbe troppo poco per una tubazione montante o dorsale, pertanto a mio avviso non serve nessun patto in deroga per i punti luce.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-
Mike
54,4k 7 10 12 - G.Master EY
- Messaggi: 16049
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
@Mike: è sì letta da tuttonormel ma la parte virgolettata è (dovrebbe) essere a sua volta ripresa dalla norma.
Comunque aspetto di avere sottomano la norma aggiornata, se non altro per vedere se quel DEVONO fa parte di commenti, consigli o cosa.
Comunque sono d'accordo con te sull'assurdità che risulterebbe dal "non poter" usare il DN16 per i punti luce... da lì infatti nasce il main post.
Poi ribadisco, essendo che il DN16 corrisponderebbe come vincolo ai vecchi 10mm interni ho il forte sospetto che ci sia stato prorio un errore di scrittura.
Comunque aspetto di avere sottomano la norma aggiornata, se non altro per vedere se quel DEVONO fa parte di commenti, consigli o cosa.
Comunque sono d'accordo con te sull'assurdità che risulterebbe dal "non poter" usare il DN16 per i punti luce... da lì infatti nasce il main post.
Poi ribadisco, essendo che il DN16 corrisponderebbe come vincolo ai vecchi 10mm interni ho il forte sospetto che ci sia stato prorio un errore di scrittura.
0
voti
Mike ha scritto:che edizione è quella che hai copiaincollato?
la 6^ del 01/2007
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Attilio ha scritto:Mike ha scritto:che edizione è quella che hai copiaincollato?
la 6^ del 01/2007
Si grazie, l'avevo capito in ritardo
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-
Mike
54,4k 7 10 12 - G.Master EY
- Messaggi: 16049
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
sì infatti con l'uscita della settima edizione io per le dorsali uso esclusivamente questi tubi
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Attilio ha scritto:sì infatti con l'uscita della settima edizione io per le dorsali uso esclusivamente questi tubi
Io quelli li faccio mettere per i punti luce a soffitto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-
Mike
54,4k 7 10 12 - G.Master EY
- Messaggi: 16049
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)