Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Cavi trafo - qgbt

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago

0
voti

[1] Cavi trafo - qgbt

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 29 ott 2015, 19:19

Salve
Devo cambiare i cavi da trafo a qgbt di una cabina in quanto il trafo da 250 passa a 400kva.
Attualmente ci sono 1 cavo da 240mmq per fase e un 120mmq per il neutro
Dal calcolo con nuovo trafo da 400 dovrei mettere 2 corde da 185 x ogni fase al posto di 1 corda da 240 che ho adesso
La domanda è:
se tengo buone le corde da 240 a cui ne affianco una da 120 x ogni fase al posto di cambiarle tutte con quelle da 185 secondo voi è una cosa logica o mi può dare problemi?
Tutto sto ragionamento x un risparmio economico del cliente
O_/
grazie
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
307 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1639
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

2
voti

[2] Re: Cavi trafo - qgbt

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 29 ott 2015, 20:14

Ma non si puo aggiungere una corda da 240 mmq uguale , circa, a quella esistente?
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
12,9k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2668
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

1
voti

[3] Re: Cavi trafo - qgbt

Messaggioda Foto Utenteclanis » 29 ott 2015, 20:24

Puoi mettere cavi in parallelo solo con le stesse caratteristiche e della stessa sezione, non puoi mettere un 120 in parallelo ad un 240, perché non potrai mai sapere come si ripratirà la corrente tra le due corde in parallelo.
Già è difficile avere una ripartizione della corrente "ottimale" tra corde in parallelo della stessa sezione e tipologia......

La soluzione già prospettata di mettere un'altra corda da 240 in parallelo alle esistenti mi sembrava ottimale.
Avatar utente
Foto Utenteclanis
105 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 147
Iscritto il: 18 mar 2009, 18:55

0
voti

[4] Re: Cavi trafo - qgbt

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 29 ott 2015, 20:28

Infatti, non essendo ripartita la corrente in modo uguale nelle due corde di sezione diversa è possibile che quella di sezione minore possa essere soggetta a un sovraccarico permanente
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
12,9k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2668
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[5] Re: Cavi trafo - qgbt

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 29 ott 2015, 20:33

per curiosità sono andato a vedere tuttonormel e guardando velocemente il cavo critico è quello di sezione maggiore (magari leggerò l'articoletto ma ora non ho tempo...) a occhio avrei detto il contrario (numero di giugno 2012)
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
12,9k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2668
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[6] Re: Cavi trafo - qgbt

Messaggioda Foto UtenteElectro » 29 ott 2015, 20:38

Le corde in parallelo si attesteranno ad un unico interruttore?
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.122 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1326
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[7] Re: Cavi trafo - qgbt

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 29 ott 2015, 23:20

Electro ha scritto:Le corde in parallelo si attesteranno ad un unico interruttore?

Si, sull'interruttore generale di bt
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
307 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1639
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[8] Re: Cavi trafo - qgbt

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 29 ott 2015, 23:21

Immaginavo
Grazie a tutti
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
307 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1639
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica