Mi hanno risposto da Codesys, stanno verificando. Vediamo che ne viene fuori.
Grazie
CoDeSys 3.5 SP8 e Raspberry Pi2
Moderatori: carlomariamanenti,
dimaios
28 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
0
voti
E' arrivata la risposta di codesys! Potevo sbatterci la testa una vita!!!!
yes it is a bug and it need to be solved in CODESYS
Ottimo!
yes it is a bug and it need to be solved in CODESYS
Ottimo!
1
voti
Avevo dato un'occhiata al tuo codice ma non avevo trovato errori evidenti.
Attendiamo che la 3S sistemi la cosa.
Grazie per l'informazione.
Attendiamo che la 3S sistemi la cosa.
Grazie per l'informazione.

Ingegneria : alternativa intelligente alla droga.
-
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
- Messaggi: 3377
- Iscritto il: 24 ago 2010, 14:12
- Località: Behind the scenes
0
voti

0
voti
Finalmente funziona!!! Con queste impostazioni della eth0:


0
voti
Questa è la configurazione precedente:

Rimane che codesys deve sistemare..

Rimane che codesys deve sistemare..
28 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Automazione industriale ed azionamenti
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti