In una camera ho due fari alogeni da 300W/230V comandati da due dimmer Legrand con tasto e manopola su un unico modulo. Sono installati uno accanto all'altro sullo stesso supporto da 3 moduli dove è presente anche un deviatore. Dai fogli tecnici vedo che questo tipo di installazione è sconsigliata - li ha montati così l'elettricista 10 anni fa - e forse è per questo che ho dovuto cambiarli già due volte.

Al momento uno dei due produce una fastidiosa intermittenza se regolato a piena tensione mentre l'altro funziona a random, ma nell'80% dei casi dà luminosità quasi zero in qualunque posizione della manopola. Insomma dovrei sostituirli entrambi.

Cosa faccio? Pensavo di cambiare marca/tecnologia e separare i due moduli mettendo il deviatore al centro. Forse - non lo so! - i dimmer bticino sono compatibili con il supporto Legrand ma ho paura che siano lo stesso identico prodotto con gli stessi difetti.

Mi date un consiglio?
Avatar utente
Foto Utentearod
25 4
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 11 ott 2013, 11:14

0
voti

[2] Re: ennesima sostituzione dimmer

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 22 ago 2016, 19:01

Metti il deviatore in mezzo hai due dimmer, di solito è anche suggerito dalle istruzioni di non tenerli accopiati.
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.802 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1650
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[3] Re: ennesima sostituzione dimmer

Messaggioda Foto Utentearod » 22 ago 2016, 19:08

Le istruzioni dicono anche uno per cassetta se è per quello...

Cambio marca/tecnologia?
Avatar utente
Foto Utentearod
25 4
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 11 ott 2013, 11:14

0
voti

[4] Re: ennesima sostituzione dimmer

Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 22 ago 2016, 19:41

Se per manopola intendi un potenziometro, sei del tutto nel normale. PUrtroppo questi hanno vita breve ed un uso regolare li uccide già in pochi anni.

Diversamente potrebbero soffrire di surriscaldamento, ma sciolgono prima mascherina e placchetta delle saldature. Ergo...
Avatar utente
Foto UtenteCarloCoriolano
1.446 3 4 7
---
 
Messaggi: 1023
Iscritto il: 24 mag 2016, 13:08

0
voti

[5] Re: ennesima sostituzione dimmer

Messaggioda Foto Utenteelektronik » 22 ago 2016, 20:34

Non so se ci sono ancora potenziometri a filo, Quando ero in Germania mi ricordo che per i dimmer si adoperavano quelli a filo perché sopportavano 1 Watt e quindi duravano molto di più
Avatar utente
Foto Utenteelektronik
7.365 4 6 7
Master
Master
 
Messaggi: 3673
Iscritto il: 12 mag 2015, 22:26

0
voti

[6] Re: ennesima sostituzione dimmer

Messaggioda Foto Utentearod » 23 ago 2016, 0:05

Non capisco... I dimmer funzionano con SCR, IGBT e simili. Il potenziometro regola solo l'innesco. Volete dire che con un uso tutto sommato modesto non dura nemmeno 5 anni? E se mettessi un dimmer con pulsanti su/giù invece che con manopola?
Avatar utente
Foto Utentearod
25 4
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 11 ott 2013, 11:14

1
voti

[7] Re: ennesima sostituzione dimmer

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 23 ago 2016, 11:52

Per me è un problema di surriscaldamento dovuto ai due dimer vicini se li allontani tra di loro mettendo in mezzo il deviatore dovresti risolvere il problema.
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.802 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1650
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[8] Re: ennesima sostituzione dimmer

Messaggioda Foto Utentemir » 23 ago 2016, 11:58

Per quel poco che ho avuto a che fare con dei dimmer per punti luce, la loro sostituzione avveniva per guasti di natura meccanica : rottura della manopola di regolazione o del pulsante di comando ... ma sostituzioni per guasto elettrico non mi sono mai capitate; mi è sembrato di vederli sempre ben dimensionati per il carico che dovevano controllare, pertanto mi viene da pensare che un'installazione non corretta possa rendere problematico il loro funzionamento, relativamente alla dissipazione del calore prodotto, come già suggerito da Foto Utentegabrisav, ed a maggior ragione se il costruttore ne consiglia un'installazione adeguata (non ravvicinati), questo sempre se si rientra nei limiti di potenza di carico, accettabili dal regolatore.
Avatar utente
Foto Utentemir
65,6k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21770
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[9] Re: ennesima sostituzione dimmer

Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 ago 2016, 12:48

elektronik ha scritto: ...Non so se ci sono ancora potenziometri a filo...

:-) Certo che ci sono ancora... solo che per quantità limitate costano più di un dimmer completo. O_/
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
Avatar utente
Foto Utenteclaudiocedrone
20,1k 4 7 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 14276
Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36

0
voti

[10] Re: ennesima sostituzione dimmer

Messaggioda Foto Utentemir » 23 ago 2016, 13:05

claudiocedrone ha scritto:costano più di un dimmer completo.

e no credo che entrino in un dimmer da frutto per imp.civile :D