Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Autotrasformatore: dimensionamento protezioni

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo

0
voti

[1] Autotrasformatore: dimensionamento protezioni

Messaggioda Foto Utentesoltec » 28 mar 2009, 17:27

Volevo saper come dimensionare gli interruttori di protezione a monte e a valle di un autotrasformatore
autotrasformatore trifase 10KVA
ingresso 220 V - uscita 380 V+N carico presunto a 380 V circa 6 kW .
La mia domanda quindi è:
che valore deve avere l'interruttore che alimenta l'autotrasformatore ? 3x .....A
che valore deve avere l'interruttore a valle dell'autotrasformatore 4x ....A se volessi sfruttare il massimo carico prelevabile ?
che valore deve avere l'interruttore a valle dell'autotrasformatore 4x ....A se volessi sfruttare un carico di 6 kW ?


Grazie a chi mi risponderà
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Avatar utente
Foto Utentesoltec
1.199 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 663
Iscritto il: 9 lug 2007, 18:27
Località: Roma

0
voti

[2] Re: autotrasformatore: dimensionamento protezioni

Messaggioda Foto Utentefpalone » 29 mar 2009, 16:01

Salve soltec,
se 10 kVA è la potenza passante dell'autotrasformatore in questione allora la corrente nominale lato 220 V risulta essere 26,24A mentre lato 380 V la corrente risulta pari a 15,19 A.
Se tu volessi limitare la potenza prelevabile a lato 380 V a 6 kW allora la corrispondente corrente a cos(\phi) =1 vale 9,17 A.
Gli interruttori vanno scelti di conseguenza....
Avatar utente
Foto Utentefpalone
11,9k 5 7 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2308
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[3] Re: autotrasformatore: dimensionamento protezioni

Messaggioda Foto Utentesoltec » 30 mar 2009, 23:06

Grazie molto gentile
Avatar utente
Foto Utentesoltec
1.199 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 663
Iscritto il: 9 lug 2007, 18:27
Località: Roma

0
voti

[4] Re: autotrasformatore: dimensionamento protezioni

Messaggioda Foto UtenteIho » 26 giu 2014, 14:17

fpalone ha scritto:Salve soltec,
se 10 kVA è la potenza passante dell'autotrasformatore in questione allora la corrente nominale lato 220 V risulta essere 26,24A mentre lato 380 V la corrente risulta pari a 15,19 A.
Se tu volessi limitare la potenza prelevabile a lato 380 V a 6 kW allora la corrispondente corrente a cos(\phi) =1 vale 9,17 A.
Gli interruttori vanno scelti di conseguenza....


potresti dirmi che formule hai usato per fare questi calcoli?
;-)
Avatar utente
Foto UtenteIho
206 1 3 7
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 589
Iscritto il: 8 ott 2008, 11:15
Località: Pulsano


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 58 ospiti