Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Esercizio

Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro

Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utenteiosolo35

0
voti

[1] Esercizio

Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 16 apr 2018, 12:58

Buongiorno ragazzi
Al corso base antincendio abbiamo fatto una esercitazione ricadente in attività n. 70.1.B DEL D.P.R. 151/11, deposito (materiali legno,plastica e muletti).
Ho applicato il D.M. 9 marzo 2007 "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" e l' attività ricade nel livello II di prestazione quindi REI 30.
Vengo alla mia domanda...
Ma ora per definire le protezioni attive quale/i decreto/i devo applicare?
Cioè sono io (progettista) a decidere se mettere la rivelazione fumi, se mettere la rete di idranti, ed ecc.. oppure devo applicare un altro D.M.?
Avatar utente
Foto UtenteCescu30
51 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 151
Iscritto il: 15 gen 2017, 12:12

3
voti

[2] Re: Esercizio

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 16 apr 2018, 16:16

Essendo l'attività priva di norma verticale puoi applicare il DM 3 agosto 2015.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
4.378 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1489
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[3] Re: Esercizio

Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 17 apr 2018, 8:34

Grazie Paolo....ma prima del D.M. 2015 (codice), voi cosa applicavate?
Paolo già mi avevi risposto in una discussione precedente e posso applicare il D.M. 10/03/98
allegato III,IV e V.....
Avatar utente
Foto UtenteCescu30
51 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 151
Iscritto il: 15 gen 2017, 12:12

0
voti

[4] Re: Esercizio

Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 17 apr 2018, 17:29

Buongiorno riprendo il post...
Sto provando ad applicare D.M. 3 agosto 2015.
Ma non capisco se con il D.M. 09/03/2007 mi sono ricavato la prestazione di resistenza al fuoco della costruzione, lo devi rifare applicando il D.M. 3 agosto 2015?
Avatar utente
Foto UtenteCescu30
51 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 151
Iscritto il: 15 gen 2017, 12:12

1
voti

[5] Re: Esercizio

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 17 apr 2018, 17:37

Trovi la risposta all'articolo 1 del DM 2 3 agosto 2015.


edit: corretto errore di digitazione.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
4.378 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1489
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[6] Re: Esercizio

Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 17 apr 2018, 17:46

Grazie domani me lo leggo...adesso completo come se applico direttamente il codice....
D.M. 02 agosto 2015 o 3 agosto 2015?
Avatar utente
Foto UtenteCescu30
51 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 151
Iscritto il: 15 gen 2017, 12:12

0
voti

[7] Re: Esercizio

Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 18 apr 2018, 9:02

Buongiorno...
Ho applicato il D.M. 10/3/98 all'esercitazione.
L'attività non ha regola tecnica di prevenzione incendi emanata dal ministero dell' interno, sul sito dei VVF di ascoli piceno leggo:"Per le attività non regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi, la necessità di prevedere l'installazione di una rete di idranti, la definizione dei livelli di pericolosità
e le tipologie di protezione, nonché le caratteristiche dell'alimentazione idrica, ai fini dell'applicazione
della norma UNI 10779, ove applicabile, sono stabilite dal progettista sulla base della valutazione del rischio d'incendio di cui alla normativa vigente."
Il rischio per la mia attività essendo che ricade nel D.P.R. 151/11 e rischio medio, quindi entrando nella UNI 10779 dimensiono la reti di idranti considerando livello 2( rischio medio)?
Avatar utente
Foto UtenteCescu30
51 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 151
Iscritto il: 15 gen 2017, 12:12


Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio