Senza fare mille calcoli hai sui 3 kW per fase quindi una dorsale da 6 mm² è più che sufficenteattiliovolpe ha scritto:
Mettiamola su questo piano: ho fornitura trifase e 9Kw di carichi monofase, distribuiti equamente sulle tre fasi L1 L2 L3, di che sezione sarà la dorsale di alimentazione?
Calcolo sezione cavo
Moderatori:
lillo,
Mike,
sebago,
MASSIMO-G
-
gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY

- Messaggi: 1711
- Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
- Località: Borgosatollo (Bs)
E sono d'accordo, se calcolo tenendo conto di 10 kW 400V trifase lunghezza linea 80 metri cos fi 0,9 ho come risultato 4 mmq, corrente di impiego 18A
viceversa se calcolo tenendo conto di linea monofase 230V e 3,333 kW, lunghezza 80 metri cos fi 0,9 ho come risultato 10 mmq, corrente di impiego 16,1A
In entrambi i casi cavo multipolare in tubo interrato.
Vorrei solo avere le idee più chiare, poi a questo punto correi capire a parte il caso in cui sappiamo di avere per esempio motori a 230V trifase, perché per calcolo di linea trifase ma con carichi a 230V mi è stato suggerito calcolo per linea trifase 400V.
viceversa se calcolo tenendo conto di linea monofase 230V e 3,333 kW, lunghezza 80 metri cos fi 0,9 ho come risultato 10 mmq, corrente di impiego 16,1A
In entrambi i casi cavo multipolare in tubo interrato.
Vorrei solo avere le idee più chiare, poi a questo punto correi capire a parte il caso in cui sappiamo di avere per esempio motori a 230V trifase, perché per calcolo di linea trifase ma con carichi a 230V mi è stato suggerito calcolo per linea trifase 400V.
Perché

dove
è la tensione concatenata (400 V)
Se vuoi usare la stellata ( 230 V) applichi

Non si capisce poi come calcoli la corrente di impiego che è la corrente relativa alla potenza di impiego, quindi calcolabile con una delle due precedenti formule.
Nel tuo caso

e non prima 18 A e poi 16 A

dove
è la tensione concatenata (400 V)Se vuoi usare la stellata ( 230 V) applichi

Non si capisce poi come calcoli la corrente di impiego che è la corrente relativa alla potenza di impiego, quindi calcolabile con una delle due precedenti formule.
Nel tuo caso

e non prima 18 A e poi 16 A