Chiedo un'opinione, riguardo la prova elettrica di continuità dei conduttori di protezione, da eseguire nei quadri elettrici per la certificazione.(61439-1) Se in un quadro elettrico di medie dimensioni piastra in ferro zincato ad es. Zanardo, se tra i componenti installati vi sono 9 inverter 5 Drive, e più componenti elettronici come 3 switch un plc ecc. ecc. Le terre di tutti questi componenti vanno verificate? Tutti i componenti installati sono fissati con viti o guida din sulla piastra quindi a contatto diretto. Oppure basta verificare i conduttori principali, ad es. piastra, morsetto di terra, collettori se previsto, porte e pannelli vari?
Grazie
Prove elettriche di continuità
Moderatori: Mike, sebago, MASSIMO-G, lillo
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Considerando che il post è del 23 Novembre 2017 e ad oggi non ti ha risposto nessuno, direi che non interessi ..
Battute a parte,
E' mia opinione, o meglio umile conoscenza in merito, che la norma CEI EN 60204-1 relativamente alle prove da eseguire su quadri, circuiti e dispositivi a bordo macchina, indica alcuni tipi di prova, tra cui “ la prova di continuità del circuito di protezione equipotenziale”, che consiste nella verifica del grado di serraggio delle connessioni, nella verifica a vista dell’integrità dei conduttori, e nella verifica strumentale (lo strumento deve fornire una bassissima tensione di protezione, in grado di fornire un’intensità di corrente alternata non inferiore a 10 A -50 Hz- per un periodo di 10 s ) della caduta di tensione fra il morsetto PE ed i vari punti del circuito di protezione equipotenziale , il valore è variabile in funzione della sezione del cavo su cui si sta eseguendo la prova, e deve “essere sufficientemente bassa “ .. ;)
I valori della cdt sono desumibili da tabella, per dare un'idea ..
.. ovviamente da verificarne,l'aggiornamento.
Secondo le verifiche previste dalla norma, direi di si.
Battute a parte,
Aigor ha scritto:Chiedo un'opinione, riguardo la prova elettrica di continuità dei conduttori di protezione..
E' mia opinione, o meglio umile conoscenza in merito, che la norma CEI EN 60204-1 relativamente alle prove da eseguire su quadri, circuiti e dispositivi a bordo macchina, indica alcuni tipi di prova, tra cui “ la prova di continuità del circuito di protezione equipotenziale”, che consiste nella verifica del grado di serraggio delle connessioni, nella verifica a vista dell’integrità dei conduttori, e nella verifica strumentale (lo strumento deve fornire una bassissima tensione di protezione, in grado di fornire un’intensità di corrente alternata non inferiore a 10 A -50 Hz- per un periodo di 10 s ) della caduta di tensione fra il morsetto PE ed i vari punti del circuito di protezione equipotenziale , il valore è variabile in funzione della sezione del cavo su cui si sta eseguendo la prova, e deve “essere sufficientemente bassa “ .. ;)
I valori della cdt sono desumibili da tabella, per dare un'idea ..
.. ovviamente da verificarne,l'aggiornamento.
Aigor ha scritto:Le terre di tutti questi componenti vanno verificate?
Secondo le verifiche previste dalla norma, direi di si.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa