Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

I cavi LS0H

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago

0
voti

[1] I cavi LS0H

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 4 mar 2019, 22:33

Salve in un locale di pubblico spettacolo costruito nel 2007, dove fanno concerti, non sono stati utilizzati cavi LS0H ma semplici FG7OR.
Chi gli segue la sicurezza dice che devono essere sostituiti con cavi tipo FG16OM16. Ovviamente sarebbe come dire rifare metà dell'impianto.
Esiste qualche obbligo per imporre questo intervento e se si quale?
grazie in anticipo.
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
307 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1615
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

1
voti

[2] Re: I cavi LS0H

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 5 mar 2019, 8:27

Innanzittutto le condutture (in base al cap.751) sono tipo a,b o c?
Se sono tipo a non vedo perché si debbano utilizzare i cavi LSOH.
Se sono tipo c direi di valutare, ma questo tipo di analisi era a carico del progettista dell'impianto elettrico che ha progettato l'impianto a suo tempo.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
41,6k 7 11 12
Master
Master
 
Messaggi: 3342
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[3] Re: I cavi LS0H

Messaggioda Foto Utentesebago » 5 mar 2019, 9:32

Visto che si tratta di un locale di pubblico spettacolo, direi che il tipo di analisi (alias "valutazione del rischio") era a carico del responsabile della struttura, sulla scorta di quanto gli avrà indicato chi a suo tempo si è occupato della pratica di prevenzione incendi.
Il progettista elettrico avrà preso quelle indicazioni come dati di ingresso.
Tutto questo, naturalmente, in un mondo che avesse funzionato a dovere...
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
14,9k 3 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1992
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[4] Re: I cavi LS0H

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 5 mar 2019, 10:41

iosolo35 ha scritto:Innanzittutto le condutture (in base al cap.751) sono tipo a,b o c?
Se sono tipo a non vedo perché si debbano utilizzare i cavi LSOH.
Se sono tipo c direi di valutare, ma questo tipo di analisi era a carico del progettista dell'impianto elettrico che ha progettato l'impianto a suo tempo.


Dato che la distribuzione è stata fatta in FG7OR cos'è un tipo a o b o c?

comunque adesso devo capire come affrontare il problema perché secondo me, in un ambiente del genere dove spesso di gente ce n'è in abbondanza, io avrei previsto senza alcun dubbio i cavi LS0H senza ma e senza se.
Nel progetto erano stati previsti gli FG7OR e quelli sono stati messi, ma adesso chi glielo dice che deve cambiarli tutti ?
Voi come vi comportereste?
:roll: :roll:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
307 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1615
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[5] Re: I cavi LS0H

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 5 mar 2019, 11:01

Prima di tutto vado a verificare se la conduttura è di tipo a, b o c secondo la norma CEI 64-8 sez. 751.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
2.882 3 4 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2404
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[6] Re: I cavi LS0H

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 5 mar 2019, 11:03

cap.751.04.2.6
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
41,6k 7 11 12
Master
Master
 
Messaggi: 3342
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

-1
voti

[7] Re: I cavi LS0H

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 5 mar 2019, 11:18

Si hai ragione sono andato a rileggermi la norma.
Alla fine cavi FG7OR posati in canali sono il tipo C.
Adesso devo capire se c'è un escamotage per evitare di farglieli cambiare come richiesto da quelli della sicurezza, perché onestamente ribadisco io avrei messo senza dubbi gli FG7OM1.
Suggerimenti ?
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
307 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1615
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[8] Re: I cavi LS0H

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 mar 2019, 11:54

Duracell ha scritto:[
Adesso devo capire se c'è un escamotage per evitare di farglieli cambiare come richiesto da quelli della sicurezza


"Quelli della sicurezza" chi sono, che ruolo hanno?
Perché chiedono la sostituzione?

C'è un progetto che indica di usare il cavo FG7OR?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
6.182 2 4 7
Master
Master
 
Messaggi: 1973
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

-1
voti

[9] Re: I cavi LS0H

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 5 mar 2019, 12:07

Yes
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
307 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1615
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[10] Re: I cavi LS0H

Messaggioda Foto Utentelillo » 5 mar 2019, 12:11

NOTA DI MODERAZIONE:
Foto UtenteDuracell in 10 anni di iscrizione al sito, dopo che ti è stato chiesto svariate volte e dopo che abbiamo corretto i tuoi post, in che modo dovrei dirti che devi usare il tasto Cita solo se necessario e non per rispondere a prescindere.
per rispondere c'è il tasto Rispondi.
certo che questa volta il messaggio sia arrivato, buona continuazione.
Avatar utente
Foto Utentelillo
17,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3283
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

Prossimo