Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Stufe sul trifase e corrente di neutro

Circuiti e campi elettromagnetici

Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes

0
voti

[1] Stufe sul trifase e corrente di neutro

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 17 mar 2019, 9:24

Buongiorno a tutti.
Scusate la domanda forse banale.
Stufette infrarossi regolabili da 750w a 2000w.
2 Stufette regolate a 720w per ogni fase = 1,5kw per fase. L'interruttore 4x16A scatta. Misurato la corrente 8A per ogni fase. E fin qui tutto ok. Neutro 18A. Come mai?
È un problema di squilibrio del carico? Ma può essere un carico costituito da Stufette così squilibrato? Grazie
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
322 2 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1692
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

1
voti

[2] Re: Stufe sul trifase e corrente di neutro

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 17 mar 2019, 10:26

La corrente di 8 A la trovi su ognuna delle 3 fasi?
Come avviene la regolazione di potenza, collegando o meno gli elementi radianti all'alimentazione, o per via elettronica?
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
2.877 2 5 9
Master
Master
 
Messaggi: 1540
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[3] Re: Stufe sul trifase e corrente di neutro

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 17 mar 2019, 11:45

Si su tutte e tre le fasi. C'è un regolatore elettronico
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
322 2 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1692
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

1
voti

[4] Re: Stufe sul trifase e corrente di neutro

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 17 mar 2019, 11:59

Se è a taglio di fase, con un tiristore a parzializzare la forma d'onda della sinusoide, sulla corrente assorbita, la terza armonica potrebbe essere considerevole su ciascuna fase, poi sommandosi sul neutro dare l'effetto che hai notato.
Se ciascuna fase ha una stufa, tarata a 750 W, essa alla fondamentale, per erogare potenza attiva, dovrebbe erogare 6.5 A, tu ne trovi 8 RMS , quindi rimangono 4,66 A di componente distorcente, da suddividere tra le varie componenti armoniche presenti. Ma, comunque in essa la III dovrebbe essere l'armonica più pesante.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
2.877 2 5 9
Master
Master
 
Messaggi: 1540
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[5] Re: Stufe sul trifase e corrente di neutro

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 17 mar 2019, 14:42

Scusa ho sbagliato su ogni fase due stufe tarate a 750
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
322 2 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1692
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[6] Re: Stufe sul trifase e corrente di neutro

Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 17 mar 2019, 14:52

Dovresti riportare le caratteristiche della stufa e dei regolatori. Se esiste uno schema elettrico ancora meglio.
Inoltre, servono anche le carattestiche dello strumento di misura.
8 A e 18 A sono valori anomali probabilmente ottenute da una misura errata o strumento di misura non idoneo per questa particolare configurazione impiantistica.
Il Conte di Montecristo

Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
Avatar utente
Foto UtenteEdmondDantes
9.937 8 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2983
Iscritto il: 25 lug 2009, 22:18
Località: Marsiglia

0
voti

[7] Re: Stufe sul trifase e corrente di neutro

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 17 mar 2019, 19:50

La misura non è errata perché l'interruttore 4x16 scatta.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
322 2 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1692
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[8] Re: Stufe sul trifase e corrente di neutro

Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 17 mar 2019, 20:11

Ok, pensavo fosse semplice riportare le caratteristiche del regolatore. O_/
Il Conte di Montecristo

Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
Avatar utente
Foto UtenteEdmondDantes
9.937 8 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2983
Iscritto il: 25 lug 2009, 22:18
Località: Marsiglia

0
voti

[9] Re: Stufe sul trifase e corrente di neutro

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 18 mar 2019, 1:14

Puoi ripetere la misura della I sul neutro con le stufette regolate al massimo?
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
1.093 2 5 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1332
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[10] Re: Stufe sul trifase e corrente di neutro

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 19 mar 2019, 0:15

Si avevo già pensato di far staccare una delle due stufe dalle fasi e mettere quella che rimane al massimo. Vediamo che succede
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
322 2 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1692
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28


Torna a Elettrotecnica generale

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 11 ospiti