Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Interruttore temporizzato si guasta in continuazione

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentelillo, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G

0
voti

[11] Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione

Messaggioda Foto Utenteeliop » 20 apr 2019, 21:28

Come ti hanno già risposto dipende dal tipo di carico ,gli alimentatori per led hanno una corrente di inserzione abbastanza elevata ,e questa ti frega il relè interno del temporizzatore , per cui dopo tre che te ne sono guastati, che aspetti ad usare un contattore?
Avatar utente
Foto Utenteeliop
345 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 120
Iscritto il: 12 dic 2011, 23:16

0
voti

[12] Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione

Messaggioda Foto Utenteivano » 21 apr 2019, 11:45

il problema non e' tanto l'inserzione, ma la disinserzione.
questi carichi vengono visti come carichi capacitivi, per cui l'arco e' molto robusto e quindi logora velocemente
i contatti del rele'.
l'unica soluzione e' usare un teleruttore ( come ti hanno gia' detto)
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.029 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1161
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[13] Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 apr 2019, 12:58

Avete un modello o una serie da consigliarmi?
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
1.982 4 5 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2360
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[14] Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione

Messaggioda Foto Utenteelektronik » 21 apr 2019, 13:32

Per evitare che si brucino i contatti dovresti adoperare un timer con uscita a triac.
Avatar utente
Foto Utenteelektronik
6.115 4 6 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 3083
Iscritto il: 12 mag 2015, 22:26

0
voti

[15] Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 apr 2019, 15:18

Se aggiungessi un triac a quello che ho?
Ovviamente con una resistenza di gate
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
1.982 4 5 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2360
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[16] Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione

Messaggioda Foto Utenteelektronik » 21 apr 2019, 21:53

SediciAmpere ha scritto:Se aggiungessi un triac a quello che ho? Ovviamente con una resistenza di gate
oppure lasciare il relè che chiude il contatto al gate, guarda questo circuitino:
Allegati
power-power22.gif
power-power22.gif (4.77 KiB) Osservato 2305 volte
Avatar utente
Foto Utenteelektronik
6.115 4 6 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 3083
Iscritto il: 12 mag 2015, 22:26

0
voti

[17] Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 apr 2019, 22:29

Sì, pensavo di fare proprio così
forse 100 ohm sono pochi... Proverei con 1k
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
1.982 4 5 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2360
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[18] Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione

Messaggioda Foto Utenteelektronik » 22 apr 2019, 9:37

Mi raccomando, adopera un triac adeguato in ampere e volt, con una aletta di raffreddamento.
Avatar utente
Foto Utenteelektronik
6.115 4 6 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 3083
Iscritto il: 12 mag 2015, 22:26

0
voti

[19] Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione

Messaggioda Foto Utenteivano » 22 apr 2019, 10:36

se non vuoi usare un teleruttore tradizionale da 40A ( il 25A potrebbe durare meno) modulare , puoi usare un rele' statico monofase.
io ci andrei piano con circuiti autocostruiti, a meno che l'impianto sia a casa tua.
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.029 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1161
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[20] Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 23 apr 2019, 1:17

ivano ha scritto:un rele' statico monofase.

https://it.rs-online.com/web/p/rele-sta ... o/4990648/
Questo può andare bene? Costa meno di un contattore da 40A
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
1.982 4 5 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2360
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti