[1] Impianto di terra cabina MT/BT e stabilimento

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 22 lug 2019, 14:49

Buongiorno a tutti,
un cliente ha realizzato una cabina MT/BT che è poi stata ceduta al distributore.
Nel vano contatori, locale che rimane a disposizione del cliente, sarà posato il gruppo di misura (consegna in BT).
Ci sarà quindi anche l'avanquadro contenente l'interruttore generale.
Inoltre è prevista la posa di un apparecchio di illuminazione ed una presa.

La cabina è dotata di un impianto di terra proprio.
Il fabbricato alimentato dalla cabina dista dalla stessa circa 50 m ed è dotato di un proprio impianto di terra.

Inoltre esattamente nel mezzo (fra la cabina ed il fabbricato alimentato dalla stessa) è presente un ulteriore fabbricato con proprio impianto di terra.
Quindi sostanzialmente ci sono 3 diversi impianti di terra molto vicini e tutti separati.

Preciso subito che non ci sono masse accessibili contemporaneamente che fanno capo ad impianti di terra diversi.
Il distributore vorrebbe che l'impianto di terra della cabina rimanesse indipendente, però a rigor di logica secondo me sarebbe più giusto interconnettere tutti e 3 gli impianti di terra.

Cosa ne dite?

O_/
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
2.950 3 4 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2446
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[2] Re: Impianto di terra cabina MT/BT e stabilimento

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 22 lug 2019, 15:06

Danielex ha scritto:
Il distributore vorrebbe che l'impianto di terra della cabina rimanesse indipendente, però a rigor di logica secondo me sarebbe più giusto interconnettere tutti e 3 gli impianti di terra.


Impianti disperdenti indipendenti (che ci sono già) però collegati equipotenzialmente fra di loro :D , così sono tutti contenti.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
6.533 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2139
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Impianto di terra cabina MT/BT e stabilimento

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 22 lug 2019, 15:42

Bene, sarà la prima scusa che userò con il distributore :mrgreen:

A parte gli scherzi, io direi che non ci sono controindicazioni se collego tutti gli impianti insieme giusto?

Vedo solo vantaggi, anche perché in ogni caso i dispersori dei 3 impianti sono in alcuni casi molto vicini, quasi adiacenti.
Tanto vale collegarli insieme a questo punto.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
2.950 3 4 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2446
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[4] Re: Impianto di terra cabina MT/BT e stabilimento

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 22 lug 2019, 15:51

Se mantieni gli impianti separati ottieni sistemi TT. Non vedo perché unirli. Se sbaglio vorrei capire perché.
Emanuele
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
1.521 1 10 12
Expert
Expert
 
Messaggi: 657
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08

2
voti

[5] Re: Impianto di terra cabina MT/BT e stabilimento

Messaggioda Foto Utenteattilio » 22 lug 2019, 16:13

Devi capire se il distributore consegna in BT con volontà di esercire in TT o se permette il TN.

Se non gradisce e vieta il TN (non so in casi come questi quale motivazione specifica potrebbe addurre), vi troverete probabilmente nella classica situazione di un falso TT
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
58,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 8582
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[6] Re: Impianto di terra cabina MT/BT e stabilimento

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 22 lug 2019, 16:27

attilio ha scritto: falso TT


oppure TN-S rubato :mrgreen:

Formalmente rimane un TT, all'atto pratico sarebbe un TN-S.

Devo ragionare comunque sul TT (la consegna è in BT). In ogni caso quando un TT diventa TN-S le condizioni dal punto di vista della sicurezza sono migliorative (considerando che sull'impianto siano installate tutte le protezioni necessarie per un impianto con sistema TT).

Il distributore non ha dato vincoli particolari, se non comunicare a voce che l'impianto di terra della cabina doveva essere indipendente.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
2.950 3 4 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2446
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

1
voti

[7] Re: Impianto di terra cabina MT/BT e stabilimento

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 22 lug 2019, 17:01

Ho trovato questo interessante articolo che parla del caso in discussione.
TNE_1.jpg
TNE_1.jpg (46.15 KiB) Osservato 609 volte

TNE_2.jpg
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
2.950 3 4 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2446
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18