Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Cavo per posa in immersione

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto UtenteMike, Foto Utentesebago

0
voti

[1] Cavo per posa in immersione

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 9 dic 2019, 20:01

Salve, in un impianto è stato usato un cavo FG7OR per alimentare un impianto esterno ma il cavo spesso quando piove resta immerso sott'acqua, so che quel tipo di cavo può essere utilizzato anche in locali bagnati o direttamente all'aperto.
Secondo voi è meglio farlo sostituire con un cavo tipo H07RN8-F o qualche altro tipo ?
Accetto consigli
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
440 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1892
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

1
voti

[2] Re: Cavo per posa in immersione

Messaggioda Foto Utenteattilio » 9 dic 2019, 22:21

No.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
60,1k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 8876
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[3] Re: Cavo per posa in immersione

Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 10 dic 2019, 11:14

L'H07RN8-F è indicato per una posa ad immersione permanente.
Sarebbe meglio, ma non è indispensabile. Può bastare il cavo FG7(O)R già installato.
Avatar utente
Foto UtenteGiovanni123
269 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 330
Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05

0
voti

[4] Re: Cavo per posa in immersione

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 10 dic 2019, 11:54

:ok:
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
440 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1892
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[5] Re: Cavo per posa in immersione

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 16 dic 2019, 16:53

Niente il cliente lo vuole sostituire con cavo in gomma nero perché così gli han detto....
Va beh tanto paga lui
Una domanda ma tra il H07RN-F e il H07RN8-F per posa in cavidotti interrati devo usare l'H07RN8-F o vanno bene entrambi?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
440 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1892
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[6] Re: Cavo per posa in immersione

Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 16 dic 2019, 17:52

Se non sbaglio l'H07RN-F non è idoneo per la posa interrata anche se indiretta.
Ti consiglio di applicare il principio:
Va beh tanto paga lui
e installare l'H07RN8-F :ok:
Avatar utente
Foto UtenteGiovanni123
269 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 330
Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05

0
voti

[7] Re: Cavo per posa in immersione

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 16 dic 2019, 18:01

:D :D :D :ok: :ok:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
440 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1892
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[8] Re: Cavo per posa in immersione

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 23 giu 2020, 12:53

Dopo mesi e un lockdown torno sull'argomento in quanto devo fare il computo per la sostituzione del cavo e mi domando il cavo H07RN8-F per immersione non mi sembra sia CPR, posso usarlo lo stesso?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
440 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1892
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[9] Re: Cavo per posa in immersione

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 23 giu 2020, 16:01

Se non ne esiste uno simile 8F cpr non hai alternativa a quello, se comunque è all'esterno non serve sia CPR.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
45,0k 7 11 12
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3633
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[10] Re: Cavo per posa in immersione

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 23 giu 2020, 17:10

Questo particolare non me lo ricordavo, grazie Iosolo :ok:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
440 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1892
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica