Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Luce scale bifamiliare doppia alimentazione

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo

0
voti

[1] Luce scale bifamiliare doppia alimentazione

Messaggioda Foto Utenteluca1962 » 26 ott 2020, 15:52

Buongiorno, premetto che sono un elettricista specializzato in palchi per concerti, in assenza di lavori per il blocco covid, sto mettendomi a posto la casa in campagna ma sono in difficoltà.
Abbiamo un appartamento in casa bifamiliare su 2 piani.
Impianto luce scale in cavi plasti piombo affogati in cemento.
3 pulsanti uno per piano
3 lampade
Relais passo passo.
I cavi dei pulsanti sono tutti indipendenti e fanno capo al relais.
Dato che i 2 appartamenti hanno una propria alimentazione enel vorrei che, se le luci sono accese dal 2 piano il prelievo avvenga dal ctr del 2piano e di conseguenza se accendo dal 1 piano consumo sul ctr 1 piano
Naturalmente a l pian terreno metterei due pulsanti per 1 e 2 piano.
Come posso fare?
Grazie.
Avatar utente
Foto Utenteluca1962
0 2
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 25 ott 2020, 10:37

0
voti

[2] Re: Luce scale bifamiliare doppia alimentazione

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 26 ott 2020, 20:09

Questi adattamenti non mi piacciono, ci sono anche implicazioni di carattere normativo perché, ad esempio, non puoi togliere alimentazione al sistema di illuminazione da un solo punto(gli appartamenti sono due ma si trovano nel medesimo edificio).
Precisato questo, e qualcun altro potrà eventualmente scrivere qualcosa di più circostanziato, potresti realizzarlo con una semplice mutua esclusione.
Data questa indicazione, avresti idea di come realizzarla ?

Saluti
W - U.H.F.
Avatar utente
Foto UtenteWALTERmwp
26,8k 4 8 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 7981
Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
Località: le 4 del mattino

0
voti

[3] Re: Luce scale bifamiliare doppia alimentazione

Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 26 ott 2020, 20:20

Più che altro per la luce scale la vedo una complicazione completamente inutile, quanto mai possono consumare?
Avatar utente
Foto Utentemaxmix69
147 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 346
Iscritto il: 6 lug 2013, 20:18

0
voti

[4] Re: Luce scale bifamiliare doppia alimentazione

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 ott 2020, 23:57

Servirebbe anche una telecamera di videosorveglianza al piano terra per evitare che i proprietari del piano 2 usino il pulsante riservato al piano 1 e viceversa. Ma con quale contatore la alimentiamo?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
9.168 4 5 9
Master
Master
 
Messaggi: 3534
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[5] Re: Luce scale bifamiliare doppia alimentazione

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 27 ott 2020, 0:35

Anche a mio avviso è più la spesa che l'impresa com'è vero, molto probabilmente, che chiunque potrebbe premere un pulsante qualunque.
Però, se @luca1962 immagina una cosa del genere, lo si può vedere insieme; poi lui valuterebbe come conciliare il suggerimento col cablaggio esistente.
Ma è bene ribadire quanto inopportuno sia alimentare con tensione di rete proveniente da due sorgenti diverse un impianto comune.

Saluti

p.s.
questo potrebbe essere un esempio a valenza generale
W - U.H.F.
Avatar utente
Foto UtenteWALTERmwp
26,8k 4 8 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 7981
Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
Località: le 4 del mattino

0
voti

[6] Re: Luce scale bifamiliare doppia alimentazione

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 27 ott 2020, 5:43

Ci vorrebbe anche un contatto ausiliario su uno dei due relè, che impedisca di eccitare la bobina del secondo quando attivo, per evitare che vengano unite le fasi dei due appartamenti se inavvertitamente venissero premuti entrambi i pulsanti
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
2.688 4 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 2997
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[7] Re: Luce scale bifamiliare doppia alimentazione

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 27 ott 2020, 5:53

Comunque nel mio condominio ho una situazione molto simile, ci sono 3 appartamenti e c'è sempre stata una plafoniera con tre lampade alimentate ognuna da un appartamento e scatole 503 con tre pulsanti, ognuno dovrebbe accendere la propria lampada ma ovviamente tutti usano la mia perché è l'unica che funziona e probabilmente non si ricordano neanche più questo fatto
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
2.688 4 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 2997
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[8] Re: Luce scale bifamiliare doppia alimentazione

Messaggioda Foto UtenteNSE » 27 ott 2020, 8:18

3 lampade LED di 10W l'una, accese 4 ore al giorno sono 10 euro annui.
Se i condomini non sono così "flessibili" da riconoscersi un forfettario le soluzioni che vedo sono:
a) fornitura separata: costa di più, ma d'altra parte se non si trovano d'accordo su 10 euro, oltre a questo così potresti alimentare altre utenze comuni: antenna, ecc ecc
b) porti due linee dei due contatori nel punto di origine dell'impianto luci scale e manualmente TU (e non altri) ogni anno commuti l'alimentazione (o la ricabli) con tanto di contratto manutenzione scritto.

Ogni altro aggrocchio lo eviterei.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
2.281 5 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 738
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

0
voti

[9] Re: Luce scale bifamiliare doppia alimentazione

Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 27 ott 2020, 9:43

Un fatto positivo può esserci nel ripartire il collegamento ai vari contatori

Avere un contatore dedicato solo per alimentare luce scale e magari centralina TV ha un costo spropositato in rapporto all'effettivo costo dell'energia consumata (verificare per credere)

K
Avatar utente
Foto UtenteKagliostro
3.464 4 5 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2354
Iscritto il: 19 set 2012, 11:32

0
voti

[10] Re: Luce scale bifamiliare doppia alimentazione

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 27 ott 2020, 9:48

SediciAmpere ha scritto:Ci vorrebbe anche un contatto ausiliario su uno dei due relè, che impedisca (,,,)
ma c'è il contatto, l'uno rispetto all'altro.

Saluti
W - U.H.F.
Avatar utente
Foto UtenteWALTERmwp
26,8k 4 8 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 7981
Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
Località: le 4 del mattino

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea