Buonasera, ho creato un circuito tramite relè per accendere una piccola spia 230v ac di segnalazione ma questa si accende, in modo fiacco, anche senza eccitare il relè.
Ho provato a tagliare il neutro anziché la fase ma il risultato non cambia.
Ho misurato con un tester e ai capi della spia (con contatto relè aperto) trovo 14 v che a quanto pare bastano per accendere la stessa.
Qualcuno mi sa aiutare?
E poi, come mai mi ritrovo 14 v?
Grazie.
Spia accesa anche senza alimentazione
Moderatori: MASSIMO-G,
sebago,
lillo,
Mike
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Non riesco ad allegare la foto. Comunque lo schema è molto semplice, ho collegato ad un contatto del relè la fase, all'uscita un filo che arriva al LED e poi dal LED al neutro.
È possibile collegare qualche resistenza /condensatore per eliminare il problema?
È possibile collegare qualche resistenza /condensatore per eliminare il problema?
0
voti
effettivamente c'è scritto "led metallico", purtroppo non so com'è fatto dentro
prova a mettere una resistenza da 100kOhm 500Volt (e almeno 2W) in parallelo al led
prova a mettere una resistenza da 100kOhm 500Volt (e almeno 2W) in parallelo al led
-
SediciAmpere
2.875 4 5 8 - Master
- Messaggi: 3299
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
Sembra un accoppiamento capacitivo, magari col blocco metallico e ciò su cui è serrato.
-
marioursino
5.627 3 9 13 - G.Master EY
- Messaggi: 1603
- Iscritto il: 5 dic 2009, 4:32