Centrale Nice Cancello automatico MC800

Piccole automazioni, installazioni elettroniche e domotica
Avatar utente
Foto Utenteclaudiocedrone
21,3k 4 7 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 15325
Iscritto il: 18 gen 2012, 12:36

Messaggio da Foto Utenteclaudiocedrone »

Ecco spiegato l'arcano :roll:
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
Avatar utente
Foto UtenteDELL
5 3
Messaggi: 30
Iscritto il: 30 giu 2010, 10:58

Messaggio da Foto UtenteDELL »

gabrisav ha scritto:Con le schede Nice bisogna utilizzare le sue fotocellule Bluebus da collegare ai morsetti 6 e 7, le altre uscite sono sicurezze da utilizzare per bariere o fotocellule di sicurezza anti schiacciameto nei cancelli scorrevoli

Io non ho fotocellule bluebus ma quelle classiche. Sul manuale è riportato che si possono collegare.
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

Messaggio da Foto Utentegabrisav »

L'uscita bluebus si può programmare come uscita NC per fotocellule classiche, ma per quello che so io la programmazione può essere fatta tramite palmare di programmazione dedicato della Nice.
Puoi sentire il fornitore che ti ha venduto la centrale se ti può programmare l'uscita
Avatar utente
Foto UtenteDELL
5 3
Messaggi: 30
Iscritto il: 30 giu 2010, 10:58

Messaggio da Foto UtenteDELL »

Quello che non mi è chiaro è come mai quando intervengono le fotocellule il cancello non si riapre del tutto come non avesse forza.
Avatar utente
Foto Utenteclaudiocedrone
21,3k 4 7 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 15325
Iscritto il: 18 gen 2012, 12:36

Messaggio da Foto Utenteclaudiocedrone »

Forse perché in tale caso nella programmazione di default è prevista solo la riapertura parziale.
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

Messaggio da Foto Utentegabrisav »

Perché essendo contatti di sicurezza una volta intervenuti devono liberare l'ostacolo e fermarsi
Avatar utente
Foto UtenteDELL
5 3
Messaggi: 30
Iscritto il: 30 giu 2010, 10:58

Messaggio da Foto UtenteDELL »

gabrisav ha scritto:Perché essendo contatti di sicurezza una volta intervenuti devono liberare l'ostacolo e fermarsi
Ma in questo modo le fotocellule a relè non funzionerebbero come quelle bluebus...sul manuale è riportato che si possono installare anche quelle a relè.
Avatar utente
Foto UtenteWALTERmwp
30,3k 4 8 13
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 9011
Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
Località: le 4 del mattino

Messaggio da Foto UtenteWALTERmwp »

DELL ha scritto:Quello che non mi è chiaro è come mai quando intervengono le fotocellule il cancello non si riapre del tutto come non avesse forza.
io avevo scritto di non aver letto il manuale, ho dei dubbi che tu l'abbia fatto.
Foto Utentegabrisav ti ha messo sull'avviso: la scheda può usare delle fotocellule che comunicano su bus ma se colleghi fotocellule convenzionali(contatto a relé), come hai fatto, devi eseguire la procedura come riportato a pag.11 al "par.4.5.1 Programmazione con fotocellule a relè".
In difetto di ciò quell'ingresso viene interpretato come intervento d'un finecorsa, cosa ben diversa da una fotocellula.

Saluti
W - U.H.F.
Avatar utente
Foto UtenteDELL
5 3
Messaggi: 30
Iscritto il: 30 giu 2010, 10:58

Messaggio da Foto UtenteDELL »

WALTERmwp ha scritto:
DELL ha scritto:Quello che non mi è chiaro è come mai quando intervengono le fotocellule il cancello non si riapre del tutto come non avesse forza.
io avevo scritto di non aver letto il manuale, ho dei dubbi che tu l'abbia fatto.
Foto Utentegabrisav ti ha messo sull'avviso: la scheda può usare delle fotocellule che comunicano su bus ma se colleghi fotocellule convenzionali(contatto a relé), come hai fatto, devi eseguire la procedura come riportato a pag.11 al "par.4.5.1 Programmazione con fotocellule a relè".
In difetto di ciò quell'ingresso viene interpretato come intervento d'un finecorsa, cosa ben diversa da una fotocellula.

Saluti
Certo ho letto il manuale e seguita la procedura per il collegamento di fotocellule a relè.
Come mai però quell'ingresso viene interpretato come intervento d'un finecorsa ?
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

Messaggio da Foto Utentegabrisav »

Leggendo il manuale sembra confermato la possibilità di usare fotocellule normali al posto delle Bluebus impostando le uscite Out come fotocellule.
L'unico dubbio che mi resta è sapere se hai fatto l'apprendimento dei dispositivi come al punto 4.6?
Rispondi