[1] Tempi intervento differenziale

Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 8 set 2022, 16:44

In un locale medico la norma prevede che siano accettabili tempi di intervento di 0,2 e 0,4 secondi, e non è richiesto il report del tempo di intervento durante le prove annuali. Secondo voi eticamente sarebbe comunque meglio riportare questi tempi in modo da avere un controllo migliore dello stato di salute degli interruttori in modo da poterlo sostituire prima del limite utile della sua vita ?
Tenendo ben presente che ne faccio una questione di salvaguardia del paziente non una questione economica.
Grazie O_/
Avatar utente
Foto Utenteelettroigor
2.053 1 5 12
Expert free
 
Messaggi: 768
Iscritto il: 22 gen 2011, 0:02

0
voti

[2] Re: Tempi intervento differenziale

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 14 set 2022, 13:52

elettroigor ha scritto:... eticamente ...

Eticamente è un termine da sempre assente in qualsiasi norma.
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.574 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 789
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

1
voti

[3] Re: Tempi intervento differenziale

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 15 set 2022, 11:50

Beh per quanto mi riguarda quando faccio delle prove sui differenziali predispongo un report indicando tutti i tempi di intervento rilevati.
Lo strumento genera il report completo, quindi non vedo perché non dovrei allegarlo.

Personalmente non apprezzo i registri dei controlli sui quali vedo soltanto SI e NO (chi mi garantisce che le prove siano state realmente effettuate?).
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
4.944 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3542
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[4] Re: Tempi intervento differenziale

Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 7 ott 2022, 8:09

grazie a entrambi.
Avatar utente
Foto Utenteelettroigor
2.053 1 5 12
Expert free
 
Messaggi: 768
Iscritto il: 22 gen 2011, 0:02

0
voti

[5] Re: Tempi intervento differenziale

Messaggioda Foto Utenteguzz » 7 ott 2022, 9:56

elettroigor ha scritto:non è richiesto il report del tempo di intervento durante le prove annuali

Non è richiesto, ma non è nemmeno vietato.

Farlo non va contro la norma, è un qualcosa in più (e direi anche a favore di sicurezza), quindi direi che si può fare tranquillamente...
Almeno l'itagliano sallo...