Salve,
stavo per sostituire un vecchio relè finder 27.21 con uno shelly 1 v3.
Prima di fare la sostituzione ho notato una cosa che non mi è chiara.
Il relè è così collegato:
- 2 : ritorno delle lampade
- A1 : fase
- A2 : cavo che va ai pulsanti (la cui chiususra dovrebbe fornirmi il neutro che eccità il relè)
Ho provato a misuare con un tester le seguenti tensioni:
- A1 e Neutro = 220 V
- 2 e Neutro = 0 V con le lampade spente e 220 V con le lampade accese
- A2 e Neutro = 220 V
Come è possibile l'ultima misurazione ? non dovrebbe essere 0 V ?
Il relè funziona perfettamente ma non mi torna l'ultima misurazione.
Grazie a tutti.
Relè Finder 27.21
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
e quando premo un pulsante collegando il neutro non si crea un corto tra il neutro e la 220 di A2 ?
0
voti
ok, grazie sei stato chiarissimo.
Adesso devo sostituirlo con uno shelly 1 v3 e ho letto che bisogna fare i seguenti collegamenti:
- il morsetto 2 del finder, ritorno delle lampade, va su O dello shelly
- il morsetto A1 del finder, la fase, va su L e I dello shelly
- il morsetto A2 del finder, cavo che va ai pulsanti, va su SW dello shelly
Infine si collega il neutro sul morsetto N dello shelly.
Ho un solo dubbio, in alcuni video ho letto che i pulsanti devono portare la fase e non il neutro. Se lascio tutto così e collego a SW il neutro interrotto dei pulsanti funziona lo stesso ?
Adesso devo sostituirlo con uno shelly 1 v3 e ho letto che bisogna fare i seguenti collegamenti:
- il morsetto 2 del finder, ritorno delle lampade, va su O dello shelly
- il morsetto A1 del finder, la fase, va su L e I dello shelly
- il morsetto A2 del finder, cavo che va ai pulsanti, va su SW dello shelly
Infine si collega il neutro sul morsetto N dello shelly.
Ho un solo dubbio, in alcuni video ho letto che i pulsanti devono portare la fase e non il neutro. Se lascio tutto così e collego a SW il neutro interrotto dei pulsanti funziona lo stesso ?
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)