Ciao a tutti.
Devo spostare un punto luce a soffitto (luci led, non alogene *), e mi spiacerebbe fare traccia, mettere il corrugato, smaltare ecc.
Ora la domanda: c'è solo la Next-Tape che fa cavi ultrapiatti adesivi?
Perché la soluzione è furba, ma non la regalano...
Dal punto di vista della normativa la cosa come risulta? Perché io non avrei problemi di contatti accidentali (soffitto a 3,5m di altezza), ma sul loro sito fanno vedere che lo usano ad altezza d'uomo. Se due anni dopo mi dimentico che avevo fatto l'operazione e pianto un chiodo per un quadro dove passa il tape? Confido nel differenziale buono?
Grazie per gli eventuali pareri...
* intendo dire che devo sopportare poco assorbimento
Cavo 220 V ultrapiatto
0
voti
In maniera moooolto furba "fanno vedere" ma non dichiarano.
Non dichiarano su che sistema elettrico lo installano e non dichiarano la tensione di esercizio dell'impianto.
Io lo userei solo per i circuiti SELV.
Non dichiarano su che sistema elettrico lo installano e non dichiarano la tensione di esercizio dell'impianto.
Io lo userei solo per i circuiti SELV.
Altrove. .Volutamente Anonimo
0
voti
Lo dichiarano anche per 230V...
comunque no! per le info disponibili non è a norma!
Dov'è la certificazione CPR?
Dov'è la certificazione CEI UNEL 35716?
Dov'è la classificazione CEI UNEL 35016?
qual è la tensione nominale fra le fasi e verso terra?
qual è la portata? 1,5mm2 2,5mm2 non significa nulla: la sezione è solo uno degli elementi per determinarla.
Senza un trasformatore poi non si possono proprio usare: il neutro DEVE essere con isolante di colore BLU e la terra DEVE essere con isolante di colore giallo verde (o nuda). Altre identificazioni non vanno bene. Sul sito non ho trovato accessori idonei allo scopo, fra l'altro vi è un connettore specifico per intestarci le cordine ed usarlo come estensione di una linea.
A mio avviso non si possono usare per un impianto comune.
comunque no! per le info disponibili non è a norma!
Dov'è la certificazione CPR?
Dov'è la certificazione CEI UNEL 35716?
Dov'è la classificazione CEI UNEL 35016?
qual è la tensione nominale fra le fasi e verso terra?
qual è la portata? 1,5mm2 2,5mm2 non significa nulla: la sezione è solo uno degli elementi per determinarla.
Senza un trasformatore poi non si possono proprio usare: il neutro DEVE essere con isolante di colore BLU e la terra DEVE essere con isolante di colore giallo verde (o nuda). Altre identificazioni non vanno bene. Sul sito non ho trovato accessori idonei allo scopo, fra l'altro vi è un connettore specifico per intestarci le cordine ed usarlo come estensione di una linea.
A mio avviso non si possono usare per un impianto comune.
0
voti
allego questo collegamento dal sito dell'unae https://www.unae.it/faq in quanto viene richiesto se sia permesso l'uso del nastro. Ognuno faccia le proprie valutazioni; come riportato in altre discussioni si deve rispettare art. 1 della legge 186/68
-
arabofenice
195 1 3 6 - Frequentatore
- Messaggi: 234
- Iscritto il: 1 feb 2012, 16:56
0
voti
viene citato il dop ma affermano quanto è stato discusso nei commenti precedenti.
Non risulta disponibile come documento sul sito del produttore.
Non risulta disponibile come documento sul sito del produttore.
-
arabofenice
195 1 3 6 - Frequentatore
- Messaggi: 234
- Iscritto il: 1 feb 2012, 16:56
0
voti
Io quei cavi li ho sempre visti pubblicizzati solo come cavi da altoparlante (per mettere casse acustiche in punti dove non si potevano far passare cavi standard), e' la prima volta che mi capita di vederli pubblicizzati per uso impiantistico civile (saro' rimasto indietro ).
Rimane comunque la frase di quel documento UNAE, "Senza marcatura CE il prodotto non può essere venduto né ai privati né agli installatori." ... se come dicono, il produttore non ha marcato il prodotto come CE, non potrebbe neppure essere legalmente venduto, non parliamo poi di installarlo ... o sbaglio ?
Rimane comunque la frase di quel documento UNAE, "Senza marcatura CE il prodotto non può essere venduto né ai privati né agli installatori." ... se come dicono, il produttore non ha marcato il prodotto come CE, non potrebbe neppure essere legalmente venduto, non parliamo poi di installarlo ... o sbaglio ?
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
-
Etemenanki
7.123 3 6 10 - Master
- Messaggi: 4488
- Iscritto il: 2 apr 2021, 23:42
- Località: Dalle parti di un grande lago ... :)