Quando è obbligatoria la "Valutazione impatto ambientale inquinamento elettromagnetico"? Sto provando a cercare info i merito ma anche dal sito del Ministero le info sono fumose.
Grazie in anticipo :)
Valutazione impatto ambientale elettromagnetico
Moderatori: Mike,
sebago,
MASSIMO-G,
lillo
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Se devi costruire un elettrodotto ad alta tensione sicuramente sì.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-
Mike
54,8k 7 10 12 - G.Master EY
- Messaggi: 16395
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
fpalone ha scritto:Aggiungo anche per la realizzazione di sottostazioni, ponti radio, ecc
Viene richiesta da una stazione appaltante per una semplice cabina MT/BT da 400 kVA in aperta campagna. Mi è sembrata una richiesta discutibile e volevo capire dove e come è regolamentata questa Valutazione. Grazie :)
0
voti
demerzel ha scritto: Mi è sembrata una richiesta discutibile
Direi del tutto assurda più che discutibile. Probabilmente è il residuo di qualche capitolato di un progetto più ampio. Oppure ci sono dei vincoli ambientali specifici in quella zona. Ma direi che la valutazione può essere risolta in maniera empirica

--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-
Mike
54,8k 7 10 12 - G.Master EY
- Messaggi: 16395
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:demerzel ha scritto: Mi è sembrata una richiesta discutibile
Oppure ci sono dei vincoli ambientali specifici in quella zona
no, ho verificato, nessun vincolo. Per "empiricamente" intendi raccogliere i dati di inquinamento elettromagnetico delle macchine la cui installazione è prevista all'interno del locale (trasformatore + DG etc) e derivare da lì, è corretto?
2
voti
Probabilmente basta una valutazione sulle distanze di prima approssimazione o DpA, riferibili alla cabina ed eventualmente all'elettrodotto.
Solitamente la metodologia riportata nel DM 29/05/08 con calcolo della intesa come distanza da ciascuna delle pareti (tetto, pavimento e pareti laterali) della cabina oltre la quale il campo magnetico dovrebbe presentare valori inferiori ai 3 µT. Sulla rete trovi diversi esempi.
In casi complessi potrebbe servire calcolo secondo CEI 106-11 o con software specifici (Magic solitamente)
Solitamente la metodologia riportata nel DM 29/05/08 con calcolo della intesa come distanza da ciascuna delle pareti (tetto, pavimento e pareti laterali) della cabina oltre la quale il campo magnetico dovrebbe presentare valori inferiori ai 3 µT. Sulla rete trovi diversi esempi.
In casi complessi potrebbe servire calcolo secondo CEI 106-11 o con software specifici (Magic solitamente)
1
voti
demerzel ha scritto:Per "empiricamente" intendi raccogliere i dati di inquinamento elettromagnetico delle macchine la cui installazione è prevista all'interno del locale (trasformatore + DG etc) e derivare da lì, è corretto?
Se non hai linee aeree, intendo di riferirsi alla fonte che produce il campo elettromagnetico più elevato, che è il trasformatore da 400 kVA, facendo riferimento ai dati forniti dal costruttore.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-
Mike
54,8k 7 10 12 - G.Master EY
- Messaggi: 16395
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
3
voti
demerzel ha scritto:Viene richiesta da una stazione appaltante per una semplice cabina MT/BT da 400 kVA in aperta campagna [..] volevo capire dove e come è regolamentata questa Valutazione. Grazie :)
Salve

fai riferimento all'allegato al DM 29/5/08 ; in particolare, la dpa per cabine MT/BT viene tipicamente (più che altro formalmente) valutata come:

dove:
In è la corrente nominale secondaria del trasformatore
d è il diametro dei cavi al secondario del trasformatore (*)
(*) La formula del DM presuppone che i cavi siano a contatto tra loro e che quindi la loro interdistanza sia pari al diametro... lasciando da parte le cinque cifre decimali dei coefficienti, sarebbe stato forse più corretto indicare che d è l'interasse tra i cavi in uscita al trasformatore... ma tant'è.