Buon pomeriggio a tutti,
mi trovo nella necessità di dover eseguire la prova sull'anello di guasto su delle linee trifase che alimentano motori elettrici tramite inverter. Le linee partono da quadri elettrici di BT. A monte di questi quadri che alimentano i motori vi un ulteriore quadro di BT (Il power center) alimentato a valle di due trasformatori 23000/400 da 2000 kVA (siamo in quel di Milano!).
E' la prima volta che devo eseguire questa prova con il mio Macrotest G3.
Mi è chiaro che come stabilisce la norma EN 60204-1 la misura deve essere eseguita sui terminali di alimentazione degli azionamenti, quindi collegando i morsetti del Macrotest a monte del motore e dell'azionamento. Ora in tali circostanze il sezionatore ai capi del motore può essere aperto, non capisco però come deve essere l'alimentazione? La prova devo eseguirla con il circuito alimentato o con il circuito a vuoto?
Però se apro il circuito a monte dei motori (Quindi presuppongo a valle dei due trasformatori? Dovrei aprire l'alimentazione sui power center?? Ma in tali circostanze non andrei a falsare la misura? Non vedo altresì un anello di guasto chiuso a monte se l'alimentazione è aperta.
Al contrario ragionando nel voler eseguire questa prova con il circuito alimentato, aprendo solo il sezionatore direttamente a monte di ciascuna linea lo strumento che dovrei usare riesce ad eseguire la misura con precisione accurata? Se il motore non assorbe, la linea è aperta sul carico lo strumento che fa ? Misura l'impedenza di guasto iniettando una piccola corrente il linea e calcola Z come rapporto tra la tensione che applica e la relativa corrente che circola? Non ci sono rischi di danneggiare lo strumento in questo caso??
Grazie a Tutti per qualsiasi info mi darete.
Scusatemi ma è la mia prima volta con queste prove di loop e non ho altre persone che possono aiutarmi.
Prova su anello di guasto circuito trifase TN-S
Moderatori: Mike, sebago, MASSIMO-G, lillo
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Mastriko ha scritto:E' la prima volta che devo eseguire questa prova con il mio Macrotest G3.
Mi è chiaro che come stabilisce la norma EN 60204-1 la misura deve essere eseguita sui terminali di alimentazione degli azionamenti, quindi collegando i morsetti del Macrotest a monte del motore e dell'azionamento. Ora in tali circostanze il sezionatore ai capi del motore può essere aperto, non capisco però come deve essere l'alimentazione? La prova devo eseguirla con il circuito alimentato o con il circuito a vuoto?
Ciao, la,prova va effettuata sotto tensione con carichi a valle scollegati altrimenti influirebbero nel risultato. Nel macrotestG3 hai il tasto help, comunque a memoria sul manuale é precisata con una figura chiara il tipo di misura che ti appresti ad effettuare.
-
gianluca.ciacciofera
165 1 4 6 - Sostenitore
- Messaggi: 564
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
1
voti
ciao,
non credo intenda quanto indichi:
le due figure sono prese dalla CEI EN 60204-1:2018-12
non trovo la parte in cui dice che il sezionatore a monte del motore può essere aperto.
non mi preoccuperei dello strumento, ma piuttosto di altri carichi collegati a valle del power center.
l'accuratezza, magari mi correggeranno, dipende dallo strumento che utilizzi. se non ricordo male il Macrotest può eseguire misure di impedenza a bassa corrente, ma anche bassa risoluzione (0,01 ohm se non ricordo male).
ma può anche effettuare la misura ad elevata corrente ed elevata risoluzione con l'IMP57: 200 A circa e 0,1 milliohm di risoluzione.
spesso in TN-S, l'utilizzo di strumenti a bassa risoluzione lascia il tempo che trova, ma dipende dalla distanza tra l'inizio dell'alimentazione (secondario trasformatori) e l'utenza in prova.
Mastriko ha scritto:La prova devo eseguirla con il circuito alimentato o con il circuito a vuoto?
Però se apro il circuito a monte dei motori (Quindi presuppongo a valle dei due trasformatori? Dovrei aprire l'alimentazione sui power center?? Ma in tali circostanze non andrei a falsare la misura? Non vedo altresì un anello di guasto chiuso a monte se l'alimentazione è aperta.
non credo intenda quanto indichi:
le due figure sono prese dalla CEI EN 60204-1:2018-12
non trovo la parte in cui dice che il sezionatore a monte del motore può essere aperto.
Mastriko ha scritto:Al contrario ragionando nel voler eseguire questa prova con il circuito alimentato, aprendo solo il sezionatore direttamente a monte di ciascuna linea lo strumento che dovrei usare riesce ad eseguire la misura con precisione accurata? Se il motore non assorbe, la linea è aperta sul carico lo strumento che fa ? Misura l'impedenza di guasto iniettando una piccola corrente il linea e calcola Z come rapporto tra la tensione che applica e la relativa corrente che circola? Non ci sono rischi di danneggiare lo strumento in questo caso??
non mi preoccuperei dello strumento, ma piuttosto di altri carichi collegati a valle del power center.
l'accuratezza, magari mi correggeranno, dipende dallo strumento che utilizzi. se non ricordo male il Macrotest può eseguire misure di impedenza a bassa corrente, ma anche bassa risoluzione (0,01 ohm se non ricordo male).
ma può anche effettuare la misura ad elevata corrente ed elevata risoluzione con l'IMP57: 200 A circa e 0,1 milliohm di risoluzione.
spesso in TN-S, l'utilizzo di strumenti a bassa risoluzione lascia il tempo che trova, ma dipende dalla distanza tra l'inizio dell'alimentazione (secondario trasformatori) e l'utenza in prova.
0
voti
gianluca.ciacciofera ha scritto:Ciao, la,prova va effettuata sotto tensione con carichi a valle scollegati altrimenti influirebbero nel risultato. [..]
Ciao, Va bene grazie.
0
voti
lillo ha scritto:ciao,
[..]
Ciao, Grazie, ma se non apro il sezionatore ai capi dei motori misurerei anche l'impedenza dell'inverter?
La misura sarebbe corretta poi?
Grazie.
0
voti
sono d'accordo, anche sarebbe da valutare quanto questo influisca sul risultato della misura,
e mi preoccuperei anche di salvaguardare il sistema azionamento-motore.
a questo punto seguirei quanto indicato nella norma, aprire i fusibili dei due conduttori non utilizzati.
e mi preoccuperei anche di salvaguardare il sistema azionamento-motore.
a questo punto seguirei quanto indicato nella norma, aprire i fusibili dei due conduttori non utilizzati.