Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Scaricatori di sovratensione

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo

0
voti

[1] Scaricatori di sovratensione

Messaggioda Foto UtenteMax2023 » 11 giu 2024, 9:32

Buongiorno a tutti,
fatto salvo tutte le altre prescrizioni/norme per un'installazione corretta degli SPD, in un impianto BT monofase 230V in appartamento, mi chiedo se lo scaricatore deve essere installato a monte del generale di quadro (magnetotermico) o all'uscita in modo che possa essere disalimentato dallo spegnimento del MT.

Grazie a chi vorrà darmi un parere.
Avatar utente
Foto UtenteMax2023
0 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 11 dic 2023, 23:24

0
voti

[2] Re: Scaricatori di sovratensione

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 giu 2024, 9:51

Nel tuo caso non fa alcuna differenza. Se per "a monte del generale di quadro" intendi immediatamente a valle del contatore, ovvero dal DG, dipende se la lunghezza del montante supera la distanza prevista dal produttore (normalmente 20 m), oppure se a valle del DG partono altre linee, per esempio garage/cantina. In ogni caso, sul quadro di appartamento non hai nulla da proteggere a monte, se era un differenziale come generale poteva aver senso metterlo a monte e non a valle. Per il sezionamento non vedo la necessità, almeno che non sia un appartamento del mare e quindi sezionato per 6 mesi l'anno.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
54,4k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16022
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Scaricatori di sovratensione

Messaggioda Foto UtenteMax2023 » 12 giu 2024, 11:48

Grazie per la risposta. Il contatore è adiacente al quadro (< 1mt.). Il montante non ha una protezione specifica se non quella del generale magnetotermico di quadro. Per cui sarebbe mia intenzione spegnere l'intero quadro, compreso l'SPD quando non uso la casa per molto tempo.
Avatar utente
Foto UtenteMax2023
0 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 11 dic 2023, 23:24

1
voti

[4] Re: Scaricatori di sovratensione

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 12 giu 2024, 11:53

L'SPD deve essere protetto da un dispositivo a monte che abbia le caratteristiche indicate dal costruttore.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
12,9k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5055
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[5] Re: Scaricatori di sovratensione

Messaggioda Foto UtenteMike » 12 giu 2024, 12:00

Andrebbe bene se l'SPD scelto venisse adeguatamente protetto come da specifiche del costruttore, ma nel tuo caso non hai nulla a monte se non il limitatore del contatore che non può essere usato come DG.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
54,4k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16022
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti