Elettrodotti e linee di trasmissione

Circuiti, campi elettromagnetici e teoria delle linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica

Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor

Avatar utente
Foto Utentecianfa72
56 3 7
Stabilizzato
Stabilizzato
Messaggi: 408
Iscritto il: 23 mar 2011, 15:07

Messaggio da Foto Utentecianfa72 »

fpalone ha scritto:per flottante intendo che il potenziale del centro stella non è vincolato al potenziale della terra locale, ma varia in funzione delle condizioni di esercizio e, soprattutto, di guasto della rete.
Puoi fare un esempio di guasto di rete che modifica il potenziale del centro stella rispetto alla terra locale ?
Avatar utente
Foto UtenteThEnGi
2.235 3 6 9
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 2228
Iscritto il: 6 ott 2022, 18:43

Messaggio da Foto UtenteThEnGi »

Il classico guasto di terra monofase MT (67N)

Link, pagina 7 per i grafici

O_/
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 3551
Iscritto il: 26 dic 2007, 16:46
Località: roma

Messaggio da Foto Utentefpalone »

Oltre all'articolo linkato da Foto UtenteThEnGi segnalo questo, sempre di Foto Utenteadmin, sul tema.

https://www.electroyou.it/admin/wiki/bobina-petersen
Avatar utente
Foto Utentecianfa72
56 3 7
Stabilizzato
Stabilizzato
Messaggi: 408
Iscritto il: 23 mar 2011, 15:07

Messaggio da Foto Utentecianfa72 »

Ok, grazie per i link. In particolare in quello di Foto Utenteadmin si vede che nel caso di centro stella/neutro isolato da terra, in caso di guasto di una fase verso terra, il potenziale del neutro rispetto a terra passa da un valore flottante ad uno ben definito determinato dalla impedenza di guasto (al limite pari alla tensione stellata).

Per quanto riguarda invece il normale esercizio, con un tester tra centro stella e terra quali valori di tensione flottante si potrebbero misurare? Tale tensione e' dovuta in pratica ad un accoppiamento capacitivo tra neutro e terra?
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 3551
Iscritto il: 26 dic 2007, 16:46
Località: roma

Messaggio da Foto Utentefpalone »

Nelle reti MT a neutro isolato che si sviluppano prevalentemente con linee aeree puoi attenderti che, nel normale esercizio, la tensione sul neutro sia qualche punto percentuale (sempre meno del 10%) della tensione di fase.
Ciò principalmente per la differenza tra le capacità verso terra delle tre fasi delle linee aeree.
Nelle reti con sviluppo in cavo interrato, la tensione normalmente presente tra centro stella e terra è ancora inferiore.
Avatar utente
Foto Utentecianfa72
56 3 7
Stabilizzato
Stabilizzato
Messaggi: 408
Iscritto il: 23 mar 2011, 15:07

Messaggio da Foto Utentecianfa72 »

fpalone ha scritto:Nelle reti MT a neutro isolato che si sviluppano prevalentemente con linee aeree puoi attenderti che, nel normale esercizio, la tensione sul neutro sia qualche punto percentuale (sempre meno del 10%) della tensione di fase.
Con tensione sul neutro/centro stella (minore del 10% della tensione stellata di fase) intendi la tensione tra neutro e terra ?
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 3551
Iscritto il: 26 dic 2007, 16:46
Località: roma

Messaggio da Foto Utentefpalone »

cianfa72 ha scritto:Con tensione sul neutro/centro stella (minore del 10% della tensione stellata di fase) intendi la tensione tra neutro e terra ?
Avatar utente
Foto Utentecianfa72
56 3 7
Stabilizzato
Stabilizzato
Messaggi: 408
Iscritto il: 23 mar 2011, 15:07

Messaggio da Foto Utentecianfa72 »

fpalone ha scritto:Ciò principalmente per la differenza tra le capacità verso terra delle tre fasi delle linee aeree. Nelle reti con sviluppo in cavo interrato, la tensione normalmente presente tra centro stella e terra è ancora inferiore.
Ok, intendi quindi le capacita' di "accoppiamento" tra ciascuna fase verso terra e non la capacita' verso terra del centro stella/neutro del trasformatore.
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
Messaggi: 4853
Iscritto il: 31 ott 2013, 14:00

Messaggio da Foto UtenteSediciAmpere »

Esatto, quelle