Portata cavo H07RN-F 1x300
Moderatori:
lillo,
Mike,
sebago,
MASSIMO-G
Buongiorno, avrei un quesito circa la portata del cavo in oggetto.
Secondo le specifiche del costruttore ho:
Posa mobile in aria a 30°C - portata 468A
Posa fissa e protetta in aria a 30°C - portata 673A.
qual è la sostanziale incidenza tra posa fissa e posa mobile tale da causare un decremento di portata cosi importante?
Secondo le specifiche del costruttore ho:
Posa mobile in aria a 30°C - portata 468A
Posa fissa e protetta in aria a 30°C - portata 673A.
qual è la sostanziale incidenza tra posa fissa e posa mobile tale da causare un decremento di portata cosi importante?
Di primo acchito sembra strano.
Forse per la posa mobile viene applicato un coefficiente che considera la possibilità che siano inglobati entro canali calpestabili in materiale plastico o altre situazioni simili.
Sinceramente non saprei (anche perché con le altre tipologie di cavo normalmente abbiamo a che fare con la situazione opposta).
Forse per la posa mobile viene applicato un coefficiente che considera la possibilità che siano inglobati entro canali calpestabili in materiale plastico o altre situazioni simili.
Sinceramente non saprei (anche perché con le altre tipologie di cavo normalmente abbiamo a che fare con la situazione opposta).
-
Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17021
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
- Contatta:
La durabilità degli isolamenti nel tempo. Nel caso di posa mobile la sollecitazione è maggiore, rispetto alla posa fissa e protetta.gianluca.ciacciofera ha scritto: qual è la sostanziale incidenza tra posa fissa e posa mobile tale da causare un decremento di portata cosi importante?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
se il fattore è il tempo dovrebbe essere meglio precisato con un coefficiente di decadimento degli isolanti, inoltre la posa mobile, a differenza di quella fissa, è solitamente temporanea.Mike ha scritto:La durabilità degli isolamenti nel tempo. Nel caso di posa mobile la sollecitazione è maggiore, rispetto alla posa fissa e protetta.
Credo che quella indicazione di temperatura sia più legata al fatto che in posa mobile può essere toccato da parte di un utente .ferri ha scritto:Se prendi i dati del produttore hai probabilmente la risposta:
---
Massima Temperatura di esercizio: 60°C (fino a 85° C per installazione fissa e protetta)