400/230 V tramite condensatori

Circuiti, campi elettromagnetici e teoria delle linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica

Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor

Rispondi
Avatar utente
Foto Utentessormanni
43 1 2 4
Frequentatore
Frequentatore
Messaggi: 181
Iscritto il: 7 set 2009, 18:34
Località: viareggio
Contatta:

Messaggio da Foto Utentessormanni »

Salve a tutti,
anziché utilizzare normale trasformatore da 400/230V 600W per alimentare una ventola, volevo utilizzare 3 condensatori da 20-25uF per tirare fuori il centro stella e alimentarla (l'alimentazione è trifase senza neutro)
Secondo voi è una cosa plausibile? lo sfasamento che porta il condensatore non mi dovrebbe dare fastidio in quanto l'utenza è monofase.

Grazie per ora
Avatar utente
Foto UtenteIsidoroKZ
121,2k 1 3 8
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 21059
Iscritto il: 17 ott 2009, 0:00

Messaggio da Foto UtenteIsidoroKZ »

Mi pare di capire che la ventola sia monofase a 230V. Qual e` la potenza? 600W? L'impianto e` trifase?

Direi che non vada bene. I condensatori comunque danno un carico reattivo sull'alimentazione trifase, e delle capacita` cosi` piccole non riescono a fare un centro stella "fermo" per assorbire potenza.

Mi sa che ti serve un trasformatore monofase 400V/230V, oppure, ma dipende dal tipo di motore della ventola, si potrebbe pensare anche a un parzializzatore a tiristore. Un condensatore in serie proprio non mi piace, anche perche' il carico ha una componente induttiva che complica le cose.
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Avatar utente
Foto Utentelelerelele
4.899 3 7 9
Master
Master
Messaggi: 5514
Iscritto il: 8 giu 2011, 8:57
Località: Reggio Emilia

Messaggio da Foto Utentelelerelele »

Secondo me, con due conti in croce, con una reattanza dei condensatori di 127ohm, mi pare si abbia una impedenza di centro stella di 42ohm, significa che con 2.7A avresti una caduta (dal centro stella) di 116V.

Non so se i calcoli possano essere corretti, ma ritengo che non vada.

saluti.
Rispondi

Torna a “Elettrotecnica generale”