Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

ADEGUAMENTO CABINA MT/BT..Cavo da 95mm²???

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago

0
voti

[11] Re: ADEGUAMENTO CABINA MT/BT..Cavo da 95mm²???

Messaggioda Foto UtenteMarco62 » 23 giu 2009, 23:19

Massimo,
esistono anche altre realtà.
Saluti
Marco 62
Avatar utente
Foto UtenteMarco62
225 1 4
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 285
Iscritto il: 1 mar 2008, 17:25

0
voti

[12] Re: ADEGUAMENTO CABINA MT/BT..Cavo da 95mm²???

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 24 giu 2009, 7:11

Si certo , però i cavi di piccola sezione in arrivo sono molto rari, almeno questo è quanto si nota dal mio osservatorio che nel campo della media tensione è piuttosto significativo avendo a che fare con decine e decine di impianti l'anno , di adeguamenti a partire dalla 4° edizione della dk5600 ne abbiamo fatti tantissimi.

Comunque il cavo da 25mmq addirittura non sarebbe neppure adeguato a valle del DG, supponendo una icc di 12.5kA e un tempo di intervento della protezione di 120ms. Tra l'altro non è sempre neppure facile ottenere un tempo di intervento di 120ms agendo sulla bobina di minima tensione. La bobina di minima sgancia in un tempo maggiore di quella a lancio di corrente. Per ottenere tale tempo bisogna impostare la protezione sul cortocircuito su un ritardo di 30ms ,quello minimo consentito da quasi tutti i relè, se non è possibile (alcuni permettono una taratura minima di 50ms) occorre fare agire un contatto di sgancio normalmente eccitato sulla minima e un altro normalmente diseccitato sulla bobina di apertura che aprirà per prima. Però questo varia da tipo dal tipo di interruttore. Un ABB VD4R nuovo permette di stare nei 120ms sganciando la minima con un ritardo di 50ms invece in un schneider SF1 non è possibile, o si abbassa il tempo oppure si fa intervenire anche quella a lancio di corrente .
La sezione minima di cavo a valle del DG tenendo conto dei valori canonici sarebbe di 35mmq
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
12,6k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2637
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[13] Re: ADEGUAMENTO CABINA MT/BT..Cavo da 95mm²???

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 27 ago 2018, 18:45

Buongiorno a tutti, riprendo questo argomento per una conferma:
devo fare la progettazione per adeguamento di una cabina Mt-Bt , e non ho tanta esperienza in questo ramo.
I cavi di collegamento dal punto di consegna alla cella MT possono avere anche sezione inferiore a 95 mmq vero se non vengono sostituiti vero? C'è una sezione minima da rispettare?
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
58 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 837
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[14] Re: ADEGUAMENTO CABINA MT/BT..Cavo da 95mm²???

Messaggioda Foto UtenteMike » 28 ago 2018, 12:09

Se ti riferisci al DG e relativo collegamento al punto di consegna, la norma CEI 0-16 prescrive sempre 95 mmq, per i nuovi impianti. Per gli adeguamenti di impianti esistenti il montante può rimanere quello esistente.
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Avatar utente
Foto UtenteMike
51,2k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14111
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[15] Re: ADEGUAMENTO CABINA MT/BT..Cavo da 95mm²???

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 28 ago 2018, 12:21

Esatto Mike mi riferivo proprio a quello.... grazie mille!!!! Buon lavoro :ok:
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
58 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 837
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea