Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Salvavita che scatta ad orario stabilito

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentelillo, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G

0
voti

[1] Salvavita che scatta ad orario stabilito

Messaggioda Foto Utentekava » 28 lug 2009, 10:02

Ciao a tutti, da pochi mesi abito in una nuova casa dove, si presume, sia stato installato un buon impianto elettrico :D

Il salvavita è un GE, come tutto l'impianto.

Capita però che "quasi" ogni giorno, il salvavita scatti più o meno alla stessa ora : circa le 7 del mattino.

Sto impazzendo per cercare di capire cosa può esserci di "scientifico" dietro un comportamento simile.

Attualmente non esistono "servizi" a timer tipo lampade esterne o irrigatori collegati al mio quadro...
Di elettrodomestici sempre accesi ne ho e sono: frigorifero, antifurto, caldaia, router e qualche caricabatterie...
Forse l'unica cosa più meno "schedulata" è il ricircolo forzato della caldaia...ma mi pare comunque strano.

Ora, siccome devo partire per le vacanze e non vorrei dover chiamare qualcuno ogni mattina per tirar su l'interruttore...esiste la possibilità di installare un salvavita "intelligente"? magari che faccia da solo il checkup dell'impianto e in caso di falso allarme tiri su da solo la corrente dopo qualche minuto, in modo da non farmi spendere euri vari per gli sms dell'antifurto che segnala scomparsa e ritorno della corrente?

Grazie,
Ale
Avatar utente
Foto Utentekava
0 2
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 28 lug 2009, 9:45

1
voti

[2] Re: Salvavita che scatta ad orario stabilito

Messaggioda Foto Utenteadmin » 28 lug 2009, 10:11

Probabilmente si tratta di sovratensioni provenienti dalla linea, per manovre, inserzioni di grossi carichi. E' una lamentela frequente.
Ci sono dei differenziali resistenti ai disturbi.
Vedi ad esempio questo topic
Avatar utente
Foto Utenteadmin
188,8k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11554
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[3] Re: Salvavita che scatta ad orario stabilito

Messaggioda Foto Utentekava » 28 lug 2009, 10:26

Grazie mille, darò una lettura al thread.

Ma può essere che solo io abbia questo problema? Ci sono altre 5 villette uguali nel complesso dove abito...e a loro non capita...
Avatar utente
Foto Utentekava
0 2
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 28 lug 2009, 9:45

0
voti

[4] Re: Salvavita che scatta ad orario stabilito

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 28 lug 2009, 10:49

dovresti fare una cosa... lo so che non ci si dovrebbe comportare così in un forum pubblico, però mi puoi dire di che marca è il tuo differenziale?
e quello dei tuoi vicini?
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
3.718 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2840
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[5] Re: Salvavita che scatta ad orario stabilito

Messaggioda Foto Utentebazzo1978 » 28 lug 2009, 10:51

se la tua abitazione è vicina ad una cabine ENEL può capitare e anche molto frequentemente... :!:
Avatar utente
Foto Utentebazzo1978
5 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 135
Iscritto il: 24 apr 2008, 11:51

0
voti

[6] Re: Salvavita che scatta ad orario stabilito

Messaggioda Foto Utentekava » 28 lug 2009, 11:23

Danielex ha scritto:dovresti fare una cosa... lo so che non ci si dovrebbe comportare così in un forum pubblico, però mi puoi dire di che marca è il tuo differenziale?
e quello dei tuoi vicini?


Gli impianti sono tutti uguali. Sono tutti General Electrics....magari il mio è piu sensibile.

Non so se sono vicino ad una cabina ENEL, ma scorre a pochi metri la ferrovia...magari può essere quella.
Avatar utente
Foto Utentekava
0 2
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 28 lug 2009, 9:45

0
voti

[7] Re: Salvavita che scatta ad orario stabilito

Messaggioda Foto Utente6367 » 28 lug 2009, 12:44

Ci sono altre 5 villette uguali nel complesso dove abito...e a loro non capita...


Succede.

Basta un interruttore un po' diverso.
Basta una linea un po' più lunga.
Basta un filtro in più sugli elettrodomestici.
Avatar utente
Foto Utente6367
20,5k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6449
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[8] Re: Salvavita che scatta ad orario stabilito

Messaggioda Foto UtenteMirko_FI » 28 lug 2009, 12:45

Eh si magari potrebbero essere le correnti vaganti che interferiscono con il tuo impianto di terra, no?
Avatar utente
Foto UtenteMirko_FI
0 2
 
Messaggi: 13
Iscritto il: 14 gen 2008, 20:29
Località: Firenze

0
voti

[9] Re: Salvavita che scatta ad orario stabilito

Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 28 lug 2009, 14:26

mah... io penso che questi fenomeni siano un presagio delle profezie sul 21 dicembre 2012.... :mrgreen:
Avatar utente
Foto Utentefoxone1978
135 5 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 594
Iscritto il: 25 gen 2008, 12:26
Località: MACERATA

0
voti

[10] Re: Salvavita che scatta ad orario stabilito

Messaggioda Foto Utentepegasus » 26 ago 2009, 10:26

A me è capitato la stessa cosa identica, differenziale che interveniva alla mattina alla stessa ora tutte le mattine.
Succedeva solo in una casa ed in quelle vicine no.
Il problema è dovuto all'inserzione di banchi di condensatori sulla rete ENEL.
E' praticamente impossibile stabilire il percorso di queste correnti dovute alla carica dei condensatori =D>
Sostituendo il differenziale con uno di tipo A (insensibile alla correnti pulsanti) ho risolto il problema e non è più successo.
Ciao
Avatar utente
Foto Utentepegasus
15 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 62
Iscritto il: 20 mar 2007, 13:54

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 49 ospiti