[1] verifica e collaudo impianto rivelazione incendio

Messaggioda Foto Utentealfa91 » 7 giu 2010, 14:47

A chi spetta il compito di verifica e collaudo di un impianto di rivelazione incendio ? allo stesso installatore che ha eseguito l'impianto, al fornitore tramite i suoi tecnici o ad un professionista abilitato?
grazie
Avatar utente
Foto Utentealfa91
0 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 19 feb 2009, 17:06

1
voti

[2] Re: verifica e collaudo impianto rivelazione incendio

Messaggioda Foto UtenteMike » 8 giu 2010, 0:32

alfa91 ha scritto:A chi spetta il compito di verifica e collaudo di un impianto di rivelazione incendio ? allo stesso installatore che ha eseguito l'impianto, al fornitore tramite i suoi tecnici o ad un professionista abilitato?
grazie


Distinguiamo:
1- verifica = nel caso di nuovi impianti si tratta di "verifica iniziale" e la esegue chi ha realizzato l'impianto.
2- collaudo = procedimento complesso tecnico-amministrativo che comprende la verifica che quanto realizzato sia conforme a quanto progettato in termini tecnici, prestazionali, contrattuali e amministrativi.

La verifica è OBBLIGATORIA perché espressamente richiesta dal DM 37/08 e nel rilasciare la DICO l'installatore dichiara di averla fatta; se non la fa dichiara il falso. La verifica può essere fatta anche da un soggetto esterno, in ogni caso la responsabilità è sempre di chi firma la DICO.

Il collaudo è facoltativo, può essere richiesto dalla committenza o previsto a capitolato; viene svolto da un tecnico incaricato dalla committenza, normalmente non viene affidato ai tecnici che hanno progettato o diretto l'opera.
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
51,5k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14190
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: verifica e collaudo impianto rivelazione incendio

Messaggioda Foto UtenteCorsari » 12 dic 2017, 12:17

Buongiorno
per fare il collaudo dell'impianto rivelazione fumi, in una attivita' soggetta ai
controlli VVF, vorrei sapere se è necessario essere iscritti negli elenchi dei
Ministero dell'interno di cui alla legge 7/12/1984, n. 818.
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 204
Iscritto il: 14 ott 2009, 23:06

0
voti

[4] Re: verifica e collaudo impianto rivelazione incendio

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 12 dic 2017, 12:26

Ma hai letto sopra? ?%

Devi fare il collaudo perché richiesto dalla Committenza o da altro Ente o rientra in obblighi contrattuali?

Se si a mio avviso il collaudo deve essere eseguito almeno da professionista abilitato ai sensi del D.M. 37/08 (vado per analogia con chi può eseguire la progettazione, a meno che non ci siano richieste precise).

Altrimenti, si fa la verifica iniziale come previsto dalla Norma UNI 11224 e la può fare lo stesso installatore che ha realizzato l'impianto.

Ripeto a costo di risultare noioso e ripetitivo:
il collaudo è un'operazione che va eseguita soltanto quando viene specificatamente richiesto ed è normalmente dedicato alla verifica della corretta installazione dei componenti e al corretto funzionamento dell'impianto (in pratica verifica corrispondenza al progetto e rispetto degli obbighi contrattuali).
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
2.882 3 4 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2402
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[5] Re: verifica e collaudo impianto rivelazione incendio

Messaggioda Foto UtenteCorsari » 12 dic 2017, 12:39

Ti ringrazio per il chiarimento non avevo interpretato correttamente quanto scritto sopra
Avatar utente
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 204
Iscritto il: 14 ott 2009, 23:06

0
voti

[6] Re: verifica e collaudo impianto rivelazione incendio

Messaggioda Foto Utentee7o7 » 12 dic 2017, 16:03

ma, per collaudo, intendi l'asseverazione di efficienza e funzionalità durante il rinnovo periodico?