[1] Semiconduttore nel cavo

Messaggioda Foto Utentepilucar » 6 mar 2006, 1:57

Tra i vari elementi che costituiscono il cavo MT o AT non rieco a comprendere la funzione del semiconduttore. :oops:

Grazie anticipate per la risposta..
Avatar utente
Foto Utentepilucar
0 1 3
 
Messaggi: 49
Iscritto il: 18 feb 2005, 14:12

0
voti

[2]

Messaggioda Foto Utentea9967 » 6 mar 2006, 2:05

Spero di non spararla grossa, ma lo strato di semiconduttore sopra l'isolante primario dovrebbe servire per far degradare in modo dolce il campo elettrico verso il lamierino di schermatura.

ciao
Avatar utente
Foto Utentea9967
0 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 60
Iscritto il: 31 mar 2005, 17:58

0
voti

[3]

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 6 mar 2006, 9:36

In effetti serve proprio a uniformare il campo elettrico all'interno del cavo
Il cavo MT comunemente utilizzato è denominato RG7H1R 12/20kV, qualche volta viene richiesto quello con tensione di isolamento 18/30kV
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,1k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2862
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[4]

Messaggioda Foto Utentepilucar » 7 mar 2006, 2:33

visto che si parla anche di schermo del cavo, spero di non sbagliare se affermo che la sua funzione è quella di modificare le linee di forza del campo elettrico al fine di diminuire le sollecitazioni dielettriche sull'isolante del cavo.
Lo stesso viene messo a terra e se c'è un toroide per la rilevazione del guasto a terra fatto passare due volte dallo stesso affinchè la corrente che attraversa lo schermo in caso di guasto a terra annulli la corrente differenziale rilevata dal toroide.

Spero in una Vs.autorevole conferma....
Avatar utente
Foto Utentepilucar
0 1 3
 
Messaggi: 49
Iscritto il: 18 feb 2005, 14:12

0
voti

[5]

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 8 mar 2006, 8:50

Direi di si, fare ripassare le trecce di terra nel toroide spesso viene dimenticato e qusto dà luogo a scatti intempestivi della protezione. Poi in realtà ,come ho notato in questi anni, a volte succede che a questo fattore si imputino scatti in realtà dovuti a guasti della protezione o a gusti effettivi sulla linea . Con esperienze empiriche sugli impianti funzionanti che presentavano questo collegamento errato io mi sono fatto l'opinione che lo scatto intempestivo è da ricercarsi lì se la taratura del 51N è molto bassa
(2-3A) se la si alza e gli scatti continuano è quasi sempre il relé ad essere guasto , il collegamento va poi comunque corretto.
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,1k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2862
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[6] Re: Semiconduttore nel cavo

Messaggioda Foto Utentesasà » 12 mar 2006, 21:00

pilucar ha scritto:Tra i vari elementi che costituiscono il cavo MT o AT non rieco a comprendere la funzione del semiconduttore. :oops:

Grazie anticipate per la risposta..


serve al controllo del campo elettrico. anche se poi nella parte sovrastante vi è la schermatura (piombo i rame messa a terra da almeno un lato. e in corto tra loro...).
il semiconduttore è importante quando si eseguono terminazioni e giunti.
ciao
Avatar utente
Foto Utentesasà
0 3
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 129
Iscritto il: 17 feb 2006, 19:10
Località: salerno

0
voti

[7] Re: Semiconduttore nel cavo

Messaggioda Foto Utentemdian » 10 ott 2023, 17:40

se posso aggiungere qualcosa, parecchi anni dopo il post iniziale (che possa servire a chi ci si imbatte ora?);
serve a diminuire il gradiente del campo elettrico come dicono gli altri, ma vorrei aggiungere perché:

se non c'è un gradiente più "dolce" si verificherebbe un "addensarsi" delle linee di campo e quindi dell'energia del campo all'interfaccia tra i materiali dello schermo e dell'isolamento; questo potrebbe provocare micro scariche tra gli strati nell'eventualità di imperfezioni o inclusioni, che andrebbero a danneggiare a lungo andare l'isolamento.