[1] Dimensionamento UPS

Messaggioda Foto Utentestudioviviani » 9 apr 2011, 10:07

Chiedo scusa perché non sono tanto pratico dei forum

Devo alimentare per 1 ora 3 lampade alogene a 200 V - 60 W ciascuna

I primi calcoli effettuati sono i seguenti

Potenza attiva = 3 x 60 = 180 W.

Potenza apparente 180 / 0.7 = 257 VA arrotondati a 300 VA

I cataloghi reperibili degli UPS forniscono la loro potenza in VA

Come ricavo l'autonomia ?


Se scelgo un UPS da 300 VA quale autonomia avrò ?

Grato a chi vorrà rispondere ringrazion e saluto
Avatar utente
Foto Utentestudioviviani
0 2
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 9 apr 2011, 9:44

0
voti

[2] Re: Dimensionamento UPS

Messaggioda Foto Utenteadmin » 9 apr 2011, 10:54

studioviviani ha scritto:I cataloghi reperibili degli UPS forniscono la loro potenza in VA
Come ricavo l'autonomia ?
[..]

L'autonomia dipende dalla batteria dell'UPS, quindi deve pure essa essere dichiarata dal costruttore, non la puoi ricavare dalla sola potenza. Servono tensione ed Ah (amperora) della batteria. Se la batteria è ad esempio 6 V 10 Ah può fornire, toricamente 6 \times 10=60 \, \text{Wh} (wattora).
Tre lampade da 60 W consumano in un'ora 180 \, \text{Wh}, quindi l'UPS le farà funzionare per 20 minuti.
Avatar utente
Foto Utenteadmin
179,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11149
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[3] Re: Dimensionamento UPS

Messaggioda Foto Utenteangus » 9 apr 2011, 11:06

studioviviani ha scritto:Potenza apparente 180 / 0.7 = 257 VA arrotondati a 300 VA

per curiosità, quel 0,7 da dove salta fuori ? Mi sembra, ad occhio, un po' basso per delle lampade alogene...
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
7.786 4 6 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3564
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

0
voti

[4] Re: Dimensionamento UPS

Messaggioda Foto Utentestudioviviani » 9 apr 2011, 11:17

grazie.

A favore della sicurezza ho preso il valore peggiore di cosfi ammesso dalla norma En 50091.

Ovviamente con lampade alogene la potenza apparente effettiva sarà minore.