[31] Re: Pulsante di sgancio impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteClaudio34 » 6 feb 2020, 8:28

Mike ha scritto:. Se le condutture lato CC transitano all''interno del capannone devi sganciare a monte di esse o compartimentarle anch'esse.

Cosa vuol dire compartimentarle?
Avatar utente
Foto UtenteClaudio34
65 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 124
Iscritto il: 15 apr 2013, 19:45

0
voti

[32] Re: Pulsante di sgancio impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 6 feb 2020, 8:33

Claudio34 ha scritto:
Cosa vuol dire compartimentarle?


Separare dagli altri ambienti con strutture che resistono al fuoco (e all'acqua)
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
7.283 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2497
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[33] Re: Pulsante di sgancio impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteClaudio34 » 6 feb 2020, 8:37

Goofy ha scritto:
Claudio34 ha scritto:
Cosa vuol dire compartimentarle?


Separare dagli altri ambienti con strutture che resistono al fuoco (e all'acqua)

grazie, nel mio caso i cavi in continua del fotovoltaico (resistenti al fuoco) passano nel muro che fa da contenimento di una classe di edificio scolastico prima di arrivare al vano tecnico compartimentato, devo sezionare?
Avatar utente
Foto UtenteClaudio34
65 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 124
Iscritto il: 15 apr 2013, 19:45

0
voti

[34] Re: Pulsante di sgancio impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 6 feb 2020, 9:46

Nella "scatola" scuola non ci devono essere cavi in tensione quando si attiva il comando di apertura generale.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
7.283 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2497
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[35] Re: Pulsante di sgancio impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteClaudio34 » 6 feb 2020, 11:23

Goofy ha scritto:Nella "scatola" scuola non ci devono essere cavi in tensione quando si attiva il comando di apertura generale.

grazie, ho anche parlato con un consulente specifico, se i cavi sono nei muri o in un compartimento siamo a posto altrimenti se passano fuori prima di arrivare al vano tecnico (che deve avere porta REI ) bisogna sezionare
Avatar utente
Foto UtenteClaudio34
65 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 124
Iscritto il: 15 apr 2013, 19:45

2
voti

[36] Re: Pulsante di sgancio impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 6 feb 2020, 12:25

Goofy ha scritto:Nella "scatola" scuola non ci devono essere cavi in tensione quando si attiva il comando di apertura generale.


Detta così suona in maniera fuorviante. Cavi integrati in muratura o solette (pavimenti) non rilevano.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.963 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2945
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[37] Re: Pulsante di sgancio impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteClaudio34 » 6 feb 2020, 18:07

Giovepluvio ha scritto:
Goofy ha scritto:Nella "scatola" scuola non ci devono essere cavi in tensione quando si attiva il comando di apertura generale.


Detta così suona in maniera fuorviante. Cavi integrati in muratura o solette (pavimenti) non rilevano.

grazie
Avatar utente
Foto UtenteClaudio34
65 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 124
Iscritto il: 15 apr 2013, 19:45

0
voti

[38] Re: Pulsante di sgancio impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteClaudio34 » 18 feb 2020, 8:20

Giovepluvio ha scritto:
Goofy ha scritto:Nella "scatola" scuola non ci devono essere cavi in tensione quando si attiva il comando di apertura generale.


Detta così suona in maniera fuorviante. Cavi integrati in muratura o solette (pavimenti) non rilevano.

in realtà la posa nelle solette ha delle indicazioni, entrata e uscita dalle solette se confinano con locali sotto prevenzione incendio devono avere giunti frangifiamma
Avatar utente
Foto UtenteClaudio34
65 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 124
Iscritto il: 15 apr 2013, 19:45

1
voti

[39] Re: Pulsante di sgancio impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 18 feb 2020, 15:30

Parlavo di cavi integrati. Tu parli d'altro, e quello che scrivi non è preciso perché il ripristino della compartimentazione non è sempre necessario.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.963 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2945
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[40] Re: Pulsante di sgancio impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteClaudio34 » 18 feb 2020, 16:39

Giovepluvio ha scritto:Parlavo di cavi integrati. Tu parli d'altro, e quello che scrivi non è preciso perché il ripristino della compartimentazione non è sempre necessario.

Chiedo scusa, io riporto quanto mi dice il mio consulente antincendio e quindi nel riporto ho compiuto qualche inesattezza credo, grazie della precisazione
Avatar utente
Foto UtenteClaudio34
65 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 124
Iscritto il: 15 apr 2013, 19:45