[1] Corrente cortocircuito ed illuminazione emergenza

Messaggioda Foto UtenteMichimyl » 1 ago 2011, 20:10

Buonasera Signori, dovrei fare un paio di domande.
Il contesto è un ambulatorio medico con fornitura 400Vac (30kW).
Domanda 1 - Non abbiamo un dato certo di corrente di cortocircuito nel punto di consegna, presupponiamo, in attesa di informazioni scritte del distributore che sia 10kA.
Abbiamo un solo quadro elettrico generale, l'interruttore generale (MT differenziale) sarà da 10kA, come posso dimensionare in merito all Icc gli interruttori a valle all'interno del quadro?Posso scendere a 6 kA e poi a 4,5 kA?
Spero di essere stato chiaro.
Domanda 2 - In merito all'illuminazione d'emergenza abbiamo l'obbligo di installare un apparecchio in ogni locale medico di gruppo 1 (non sono presenti locali medici di gruppo 2), uno nel locale con il quadro generale e nelle vie di esodo.
Ho l'obbligo di mettere un apparecchio anche nei bagni, negli antibagni e negli spogliatoi?

Grazie della certa collaborazione.

Cordiali saluti e buona serata

Bertoneri Michele
Avatar utente
Foto UtenteMichimyl
5 3
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 18 mag 2011, 15:27

0
voti

[2] Re: Corrente cortocircuito ed illuminazione emergenza

Messaggioda Foto UtenteBrugio » 1 ago 2011, 22:20

1) Secondo me tutti gli interruttori all'interno del quadro devono avere lo stesso potere d'interruzione, a meno di non avere una protezione per "back up" fra l'interruttore generale e quelli a valle di esso.

2) Non so se ci sono obblighi per i bagni, ma in linea di massima farei installare gli apparecchi d'illuminazione di sicurezza lungo le vie d'esodo e nei luoghi dove la mancanza di illuminazione possa compromettere l'integrità del paziente.
Avatar utente
Foto UtenteBrugio
35 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 227
Iscritto il: 15 feb 2010, 16:59

0
voti

[3] Re: Corrente cortocircuito ed illuminazione emergenza

Messaggioda Foto UtenteMichimyl » 1 ago 2011, 22:34

Buonasera Brugio, anch'io sono dello stesso parere che gli interruttori debbano avere lo stesso potere di cortocircuito, cercavo qualche chiarimento in merito.
La cosa che varia molto, oltre alla sicurezza, è il costo d'installazione del quadro, nel senso che un interruttore da 10kA costa parecchio di più di uno da 6 kA o 4,5 kA.

Per quel che riguarda l'emergenza, essendo i bagni tutti locali ciechi io le installerei in ognuno ma anche qui viene fuori la componente economica.

Saluti
Avatar utente
Foto UtenteMichimyl
5 3
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 18 mag 2011, 15:27

0
voti

[4] Re: Corrente cortocircuito ed illuminazione emergenza

Messaggioda Foto UtenteMike » 2 ago 2011, 8:59

R1 = stesso potere di interruzione oppure innalzamento per affiliazione (backup)
R2 = obbligatorio solo nei WC per disabili
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
51,5k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14191
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Corrente cortocircuito ed illuminazione emergenza

Messaggioda Foto UtenteMichimyl » 2 ago 2011, 14:28

Grazie Mike, sempre molto preciso.
Saluti
Avatar utente
Foto UtenteMichimyl
5 3
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 18 mag 2011, 15:27

0
voti

[6] Re: Corrente cortocircuito ed illuminazione emergenza

Messaggioda Foto UtenteBrugio » 3 ago 2011, 19:13

Mike ha scritto:R1 = stesso potere di interruzione oppure innalzamento per affiliazione (backup)
R2 = obbligatorio solo nei WC per disabili


Potresti indicarmi la legge che ne sancisce l'obbligatorietà?

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteBrugio
35 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 227
Iscritto il: 15 feb 2010, 16:59