[11] Re: Imp.riv incendi vecchio

Messaggioda Foto UtenteMike » 12 giu 2012, 13:37

Le zone le programmi come meglio credi, chiaramente devono avere una logica, per esempio per compartimento, per piano, per reparto, ecc.
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
51,9k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14275
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[12] Re: Imp.riv incendi vecchio

Messaggioda Foto Utentetezuglia » 24 lug 2012, 14:05

Vorrei sottoporre alla vostra a ttenzione questo caso:
in un albergo nel 2003 sono stati fatti dei lavori per la realizzazione dell'impianto di rivelazione.
Una ditta specializzata ha eseguito un loop ed installato centrale, rivelatori, pannelli etc.; infine ha rilasciato regolare DICO.
Il manutentore dell'albergo ha dopo poche settimane passato circa 25 km di cavo per realizzare altri 9 loop ed ha installato anche le basette su cui successivamente montare i rivelatori. Ovviamente non ha potutto rilasciare la DICO.
La situazione attuale è sempre la stessa 9 loop non attestati ad alcuna centrale e nessuna dichiarazione di conformità.
Il tipo di cavo passato è 128J ITC/CDT TF-125 2x1,5 AF CEI20-22 III 1000V 7689.
Adesso, la proprietà si è svegliata e vuole risolvere la situazione.
poiché l'impianto per i 9 loop restanti non è mai stato completato ho difficoltà a fare la DIchiarazione di rispondenza...
Che mi consigliate?
Ovviamente il cliente non vorrebbe cambiare i cavi, visto ce 25 km costerebbero un putiferio...
Avatar utente
Foto Utentetezuglia
5 1 4
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 121
Iscritto il: 8 dic 2007, 22:05

0
voti

[13] Re: Imp.riv incendi vecchio

Messaggioda Foto UtenteMike » 24 lug 2012, 14:13

Deve chiamare una ditta installatrice abilitata alla lettera g) DM 37/08 che si prenda in carico di quanto eseguito (previa verifica, valutazione, sostituzioni, ecc. il tutto a loro giudizio...) e lo porti a compimento rilasciando la DICO e allegati obbligatori, tra cui il progetto da parte di professionista iscritto all'albo.
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
51,9k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14275
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti