ahhh certo

... è vero ha portate maggiori!!!!
il motivo lo avevo proprio sotto il naso...sulla scrivania ho il regolo delle portate. Grazie mike
-

dindon
10 3
-
- Messaggi: 40
- Iscritto il: 14 apr 2011, 8:45
da
Mike » 22 ott 2011, 1:29
Termi82 ha scritto:AH! e quindi neanche posati in passacavi e pozzetti vari.
No, la posa all'esterno non è ammessa nemmeno se intubato. Meneo che meno la posa interrata.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
54,8k
7
10
12
- G.Master EY

-
- Messaggi: 16404
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
-
da
gjkfriend » 22 ott 2011, 10:17
Ciao Mike, hai detto che il FROR non è consentito installarlo all'esterno nemmeno se intubato.
In un post recente sull'N07V-K mi sembra che avevi sostenuto che in tubazione pvc all'esterno del fabbricato può stare....forse ho letto troppo velocemente i post....

Cosa mi sono perso?
Grazie
-

gjkfriend
167
2
3
6
- Sostenitore

-
- Messaggi: 1110
- Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25
da
Mike » 11 ago 2012, 22:21
degiorgiofrancesco ha scritto:Leggevo l'argomento e mi è sorto un dubbio ...... in una passerella metallica il cavo N07V-K può essere posato?
Grazie
No, in un canale metallico chiuso invece sì.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
54,8k
7
10
12
- G.Master EY

-
- Messaggi: 16404
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
-
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 79 ospiti