[11] Re: Perche' solitamente si usa FG7 in canale?

Messaggioda Foto Utentedindon » 21 ott 2011, 16:31

ahhh certo :shock: ... è vero ha portate maggiori!!!!
il motivo lo avevo proprio sotto il naso...sulla scrivania ho il regolo delle portate. Grazie mike
Avatar utente
Foto Utentedindon
10 3
 
Messaggi: 40
Iscritto il: 14 apr 2011, 8:45

0
voti

[12] Re: Perche' solitamente si usa FG7 in canale?

Messaggioda Foto UtenteTermi82 » 21 ott 2011, 20:36

Mike ha scritto: Il cavo FROR ha il vantaggio di essere un cavo flessibile e va bene anche per collegamenti mobili ma ha lo svantaggio di non poter essere utilizzato all'esterno.


Scusa Mike ma per esterno intendi fuori da una canala in ferro (esempio.) quindi posato direttamente su muro o in ambienti esterni cioè fuori da aabitazioni eccetera?
Avatar utente
Foto UtenteTermi82
0 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 58
Iscritto il: 5 ott 2011, 15:56

1
voti

[13] Re: Perche' solitamente si usa FG7 in canale?

Messaggioda Foto UtenteMike » 21 ott 2011, 20:52

Esterno = non all'interno di fabbricati
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
54,8k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16404
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[14] Re: Perche' solitamente si usa FG7 in canale?

Messaggioda Foto UtenteTermi82 » 21 ott 2011, 21:15

AH! e quindi neanche posati in passacavi e pozzetti vari.
Avatar utente
Foto UtenteTermi82
0 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 58
Iscritto il: 5 ott 2011, 15:56

1
voti

[15] Re: Perche' solitamente si usa FG7 in canale?

Messaggioda Foto UtenteMike » 22 ott 2011, 1:29

Termi82 ha scritto:AH! e quindi neanche posati in passacavi e pozzetti vari.


No, la posa all'esterno non è ammessa nemmeno se intubato. Meneo che meno la posa interrata.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
54,8k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16404
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[16] Re: Perche' solitamente si usa FG7 in canale?

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 22 ott 2011, 10:17

Ciao Mike, hai detto che il FROR non è consentito installarlo all'esterno nemmeno se intubato.

In un post recente sull'N07V-K mi sembra che avevi sostenuto che in tubazione pvc all'esterno del fabbricato può stare....forse ho letto troppo velocemente i post.... :-)

Cosa mi sono perso?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
167 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1110
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

1
voti

[17] Re: Perche' solitamente si usa FG7 in canale?

Messaggioda Foto UtenteMike » 22 ott 2011, 10:35

E' il costruttore dei cavi che ne indica le condizioni di impiego, prendi un qualsiasi catalogo e vedrai che i FROR e N07V-K sono dichiarati non adatti per l'uso all'esterno. Non so a quale post ti riferisci.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
54,8k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16404
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[18] Re: Perche' solitamente si usa FG7 in canale?

Messaggioda Foto Utentedegiorgiofrancesco » 11 ago 2012, 19:43

Buon giorno a tutti e complimenti tanto al sito electroyou quanto al forum.
Sono Francesco, nuovo di questo forum.
Leggevo l'argomento e mi è sorto un dubbio ...... in una passerella metallica il cavo N07V-K può essere posato?
Grazie
Avatar utente
Foto Utentedegiorgiofrancesco
5 4
 
Messaggi: 41
Iscritto il: 11 ago 2012, 16:01

1
voti

[19] Re: Perche' solitamente si usa FG7 in canale?

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 ago 2012, 22:21

degiorgiofrancesco ha scritto:Leggevo l'argomento e mi è sorto un dubbio ...... in una passerella metallica il cavo N07V-K può essere posato?
Grazie


No, in un canale metallico chiuso invece sì.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
54,8k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16404
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[20] Re: Perche' solitamente si usa FG7 in canale?

Messaggioda Foto Utentedegiorgiofrancesco » 12 ago 2012, 11:51

Grazie Mike.
Ho una serie, non lunga, di quesiti da porre e non so s'è giusto porli tutti in questa discussione. Comunque ....... se non ho mal capito la differenza tra un canale metallico ed una passerella metallica (preforata o non) è la presenza o meno del coperchio in quest'ultima e per tutta la sua tratta. Mi confermi?
Quando una passerella/canale metallico deve essere collegato all'impianto di terra?
poiché ho una gran confusione sulle modalitá di posa consentite per i vari cavi qual è la norma tecnica dalla quale apprendere queste informazioni?
In attesa, ringrazio anticipatamente.