Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Test RCD con fluke 1654B in impianti fase-fase

Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
0
voti

[1] Test RCD con fluke 1654B in impianti fase-fase

Messaggioda Foto Utentesoltec » 7 mag 2012, 22:12

Ho acquistato un Fluke 1654b per effettuare le verifiche sugli impianti elettrici . Il problema che ho è che sono di Roma e la maggior parte delle forniture monofasi sono FASE-FASE.Lo strumento va in errore (errore 4- Tensione di guasto -Verificare l'installazione, in particolare la tensione tra N e PE). quando provo a fare il test RCD oppure il test della resistenza di terra con il metodo di misura della resistenza di anello.
Possibile che lo strumento non possa fare il test sugli impianti FASE-FASE ? Qualcuno sa darmi qualche consiglio su come ovviare al problema?

Grazie
Ultima modifica di Foto UtenteCandy il 7 mag 2012, 22:13, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Urla nel titolo.
Avatar utente
Foto Utentesoltec
1.224 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 670
Iscritto il: 9 lug 2007, 18:27
Località: Roma

0
voti

[2] Re: Test RCD con fluke 1654B in impianti fase-fase

Messaggioda Foto UtenteCandy » 7 mag 2012, 22:16

Hai provato a consultare il manuale o la Fluke? Se lo strumento è come immagino io, (non ho il problema che hai tu), penso non ci siano soluzioni... E' stato programmato per rifiutarsi di fare misure in quanto pensa che il neutro sia in tensione.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10129
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[3] Re: Test RCD con fluke 1654B in impianti fase-fase

Messaggioda Foto Utentesoltec » 7 mag 2012, 22:25

Lo strumento l'ho preso oggi, quindi ancora non mi sono informato. Sul manuale non specifica che non è possibile fare il test fase-fase, ma penso che hai ragione tu..
Cercherò di contattare la Fluke, anche perché mi sembra assurdo che spendendo 2000 euro si abbiano certi limiti...
Ma solo qui a Roma esiste la distribuzione FASE-FASE????
Avatar utente
Foto Utentesoltec
1.224 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 670
Iscritto il: 9 lug 2007, 18:27
Località: Roma

0
voti

[4] Re: Test RCD con fluke 1654B in impianti fase-fase

Messaggioda Foto UtenteBustox » 8 mag 2012, 6:15

Ciao, scusa la domanda, cosa intendi impianti FASE-FASE? intendi due fasi e terra? (curiosità mia, non capisco cosa intendi, probabilmente qua lo chiamiamo in un modo diverso, Svizzera)
Avatar utente
Foto UtenteBustox
70 2 4
 
Messaggi: 22
Iscritto il: 26 lug 2009, 19:07

0
voti

[5] Re: Test RCD con fluke 1654B in impianti fase-fase

Messaggioda Foto Utentesoltec » 8 mag 2012, 6:38

Si praticamente la tensione fra i due poli è 230 e verso terrra 130 V circa. Sono derivate da una distribuzione trifase 230 V.
Avatar utente
Foto Utentesoltec
1.224 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 670
Iscritto il: 9 lug 2007, 18:27
Località: Roma

0
voti

[6] Re: Test RCD con fluke 1654B in impianti fase-fase

Messaggioda Foto UtenteBustox » 8 mag 2012, 12:15

Ah, mai visto una situazione del genere :/
Avatar utente
Foto UtenteBustox
70 2 4
 
Messaggi: 22
Iscritto il: 26 lug 2009, 19:07


Torna a Strumentazione

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti