[1] Scelta cavo LSOH su passerella perforata

Messaggioda Foto UtenteGuitarManu » 20 mag 2012, 16:07

Salve a tutti,
volevo sapere se è possibile utilizzare dei cavi FM9 su passerelle perforate installate nel controsoffitto anche se tale cavo non presenta guaina. La struttura è un ospedale, quindi un locale MARCIO. Non vorrei passare agli EPR.
Avatar utente
Foto UtenteGuitarManu
0 3
 
Messaggi: 8
Iscritto il: 4 feb 2012, 19:47

0
voti

[2] Re: Scelta cavo LSOH su passerella perforata

Messaggioda Foto UtenteMarco62 » 20 mag 2012, 17:46

Nei luoghi MARCI non sono ammesse condutture nelle passerelle perforate, occorre installe un canale avente grado di protezione minima 4X, a meno che non si tratti di condutture particolari tipo ad isolamento minerale.
Saluti
Marco62
Avatar utente
Foto UtenteMarco62
225 1 4
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 285
Iscritto il: 1 mar 2008, 17:25

1
voti

[3] Re: Scelta cavo LSOH su passerella perforata

Messaggioda Foto UtenteMike » 20 mag 2012, 18:09

Marco62 ha scritto:Nei luoghi MARCI non sono ammesse condutture nelle passerelle perforate, occorre installe un canale avente grado di protezione minima 4X, a meno che non si tratti di condutture particolari tipo ad isolamento minerale.
Saluti
Marco62



Non è proprio così! [-X Per le condutture appartenenti al gruppo c) ci sono dei provvedimenti aggiuntivi da prendere ma si possono utilizzare.
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
51,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14212
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[4] Re: Scelta cavo LSOH su passerella perforata

Messaggioda Foto UtenteMarco62 » 20 mag 2012, 20:36

Mike ha scritto:Non è proprio così! Per le condutture appartenenti al gruppo c) ci sono dei provvedimenti aggiuntivi da prendere ma si possono utilizzare.

D'accordo ma a domanda generica si risponde in modo generico.
Comunque se rileggi bene il quesito si parla di cavi senza guaina quindi non multipolari e di conseguenza privi di conduttore di protezione.
Poi si possono prendere tutti i provvedimenti che vuoi per rendere la conduttura conforme, ma dobbiamo entrare in un dettaglio diverso.
Saluti
Marco62
Avatar utente
Foto UtenteMarco62
225 1 4
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 285
Iscritto il: 1 mar 2008, 17:25

0
voti

[5] Re: Scelta cavo LSOH su passerella perforata

Messaggioda Foto UtenteGuitarManu » 21 mag 2012, 20:44

Forse mi sono espresso male ma il punto della questione è diverso... a me non interessa un cavo REI come l' FTG10M1 o una canalizzazione REI tale che l'impianto possa essere fatto con cavi non REI e risultare il tutto comunque resistente all'incendio.

Ho questi vincoli:
Cavo LSOH
su Passerella perforata installata dentro una controsoffittatura
che non abbia isolante EPR
e che sia senza guaina.

Ho scelto l' FM9, non mi importa se l'alimentazione in caso d'incendio non sia garantita, il dubbio è: un cavo senza guaina può essere posato su passerella come detto sopra?
So che cavi senza guaina devono stare in canali almeno IP2x, dato che c'è la controsoffita sono ancora limitato o no?
Avatar utente
Foto UtenteGuitarManu
0 3
 
Messaggi: 8
Iscritto il: 4 feb 2012, 19:47

0
voti

[6] Re: Scelta cavo LSOH su passerella perforata

Messaggioda Foto UtenteGuitarManu » 21 mag 2012, 22:19

Per la questione del locale MARCIO avevo pensato di adottare la soluzione con differenziale a monte e corda nuda in ogni canalizzazione.
Avatar utente
Foto UtenteGuitarManu
0 3
 
Messaggi: 8
Iscritto il: 4 feb 2012, 19:47

1
voti

[7] Re: Scelta cavo LSOH su passerella perforata

Messaggioda Foto UtenteMike » 21 mag 2012, 22:25

I cavi senza guaina possono essere posati solo in canale, assolutamente vietata la posa su passerelle... per canale si intende elemento realizzato in conformità alla norma di prodotto CEI 23-31, questo anche in ambienti ordinari.
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
51,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14212
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[8] Re: Scelta cavo LSOH su passerella perforata

Messaggioda Foto Utenteserting » 21 mag 2012, 22:42

Mike ha ragione la norma è chiara, non capisco la prescrizione che ti hanno fatto forse è un computo fatto male , è una prescrizione "fuori norma" per il cavo puoi usare FG7(O)M1 isolato comunque in EPR non ci sono soluzioni diverse. Chiedi spiegazioni su questa RICHIESTA atipica, se ci dovessero essere motivi validi (che mi sfuggono), potresti posare il cavo senza isolante in EPR in tubazione nella passerella, ma ti ripeto sono convinto che ci sia un malinteso.
Avatar utente
Foto Utenteserting
1.115 4 11
Expert
Expert
 
Messaggi: 74
Iscritto il: 2 feb 2011, 20:49

0
voti

[9] Re: Scelta cavo LSOH su passerella perforata

Messaggioda Foto UtenteGiov91 » 14 nov 2013, 23:21

Ma come diventa la portata dei cavi se la passerella viene copaerta?

Si può considerare la portata dei cavi come se fossero posti su passerella perforata (aperta)?
E poi, è possibile installare più passerella perforata chiusa su più piani?

Grazie.
Avatar utente
Foto UtenteGiov91
10 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 96
Iscritto il: 11 mag 2013, 10:51

1
voti

[10] Re: Scelta cavo LSOH su passerella perforata

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 15 nov 2013, 10:21

Mike ha scritto:I cavi senza guaina possono essere posati solo in canale, assolutamente vietata la posa su passerelle....


Per Foto Utenteadmin Sarebbe proprio utile creare un picco "spazio" tipo il "Repetita" della famosa rivista di settore, su cui inserire le piccole ma grandi pillole di "saggezza in impiantistica elettrotecnica" selezionate in modo che i frequentatori possano attingere quelle regole che spesso vengono riproposte più e più volte ....

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1172
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti