[21] Re: Centro estetico

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 18 gen 2019, 21:21

L'obbligo di impiego dei differenziali di tipo A (o B in funzione della corrente di guasto) per i locali medici di gruppo 1 e gruppo 2 è stato introdotto con la variante CEI 64-8/7;V2 del gennaio 2001.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
4.558 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1558
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

5
voti

[22] Re: Centro estetico

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 19 gen 2019, 8:08

Se le apparecchiature sono alimentate tramite una connessione presa/spina (fino a 32A)i differenziali devono essere tipo A o B, ma se l'alimentazione è diretta (senza presa/spina), formalmente, potresti usare anche gli AC.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
41,7k 7 11 12
Master
Master
 
Messaggi: 3357
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[23] Re: Centro estetico

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 19 gen 2019, 10:17

Non concordo.
Foto Utenteiosolo35, se con una interpretazione formale dalla lettura della norma potrebbe sembrare come dici, dal punto di vista della sicurezza non mi pare una scelta opportuna. In presenza di apparecchiature che possono dare origine a correnti di guasto non sinusoidali un differenziale di tipo AC potrebbe non intervenire, mettendo a rischio la vita delle persone.
Ma, a mio avviso, anche una lettura puramente formale dovrebbe tener conto di quanto la norma afferma: Nei locali medici di gruppo 1 e gruppo 2, dove sono richiesti interruttori differenziali, devono essere scelti solo quelli di tipo A o di tipo B, in funzione del tipo della possibile corrente di guasto.". Io leggo che "quando sono richiesti… (non precisa dove e perché) devono essere … comunque...
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
4.558 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1558
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

3
voti

[24] Re: Centro estetico

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 19 gen 2019, 10:29

Nei progetti che facciamo i differenziali sono sempre di classe A o B, sia per le utenze dirette che quelle son connessione presa/spina, per le ragioni che hai espresso.
Nella risposta precedente ho scritto anche "formalmente", intendendo proprio, se vuoi prendere l'articolo della norma alla lettera, per evitare di cambiare i differenziali.
La mia, è una risposta di contestazione a certi verificatori, che, in questo caso, vuole a tutti i costi i tipo A prendendo come spunto l'articolo della norma CEI 64-8.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
41,7k 7 11 12
Master
Master
 
Messaggi: 3357
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

4
voti

[25] Re: Centro estetico

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 19 gen 2019, 10:31

Interessante opinione da TNE:
diff tipo A 2016.jpg
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
41,7k 7 11 12
Master
Master
 
Messaggi: 3357
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[26] Re: Centro estetico

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 19 gen 2019, 10:43

iosolo35 ha scritto:Nei progetti che facciamo i differenziali sono sempre di classe A o B, sia per le utenze dirette che quelle son connessione presa/spina, per le ragioni che hai espresso.

Perfetto. Siamo d'accordo.
iosolo35 ha scritto:Interessante opinione da TNE:

Che, con tutto il rispetto, personalmente, e con tutta l'umiltà, non condivido.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
4.558 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1558
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[27] Re: Centro estetico

Messaggioda Foto Utentetormen » 19 gen 2019, 18:03

Quindi nel mio caso il progettista ha torto, nel senso che è convinto bastino i classe AC, oppure ha ragione il verificatore che impone i classe A?
Avatar utente
Foto Utentetormen
40 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 69
Iscritto il: 20 ago 2012, 11:47

2
voti

[28] Re: Centro estetico

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 19 gen 2019, 20:48

Penso che quanto scritto in precendenza possa aiutarti a capire, l'unico dubbio è sulle alimentazioni dirette senza connessione presa/spina ma nel tuo caso credo sia tutto su presa, quindi classe A.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
41,7k 7 11 12
Master
Master
 
Messaggi: 3357
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

1
voti

[29] Re: Centro estetico

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 gen 2019, 22:28

Tecnicamente il differenziale A o B é necessario per carichi particolari, per altri é inutile. Se ho una presa non posso sapere che cosa ci attaccheranno quindi la norma chiede il tipo A o B. Se ho una connessione diretta conosco il carico e posso decidere in base alle sue caratteristiche se basta AC o se serve altro
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
6.262 3 4 7
Master
Master
 
Messaggi: 2007
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16