Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Dubbio contatti indiretti

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo

0
voti

[1] Dubbio contatti indiretti

Messaggioda Foto UtenteMTD » 21 nov 2012, 1:38

Buongiorno,

per la protezione dai contatti indiretti, oltre all'interruzione automatica dell'alimentazione, le norme prevedono l'utilizzo di materiali in classe II.
Avendo, per esempio, in un sistema TT, un caso dove dal punto di fornitura fino all'utenza generica sono stati utilizzati materiali in classe II, ma l'utenza non è a doppio isolamento, come procedo per la protezione dai contatti indiretti?

E' sufficiente che l'utenza generica sia protetta dal proprio differenziale e questo sia coordinato con l'impianto di terra o fa sempre fede il dispositivo generale a valle del contatore? PS: si suppone che l'utenza sia alimentata da un quadro secondario.
Avatar utente
Foto UtenteMTD
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 21 nov 2012, 1:03

0
voti

[2] Re: Dubbio contatti indiretti

Messaggioda Foto Utente6367 » 21 nov 2012, 1:55

ma l'utenza non è a doppio isolamento, come procedo per la protezione dai contatti indiretti?


Ai fini della protezione dai contatti, le apparecchiature dovrebbero essere in una delle seguenti classi:
- classe 1
- classe 2
- classe 3.

Quale è il caso del tuo apparecchio?
Avatar utente
Foto Utente6367
18,8k 5 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6065
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[3] Re: Dubbio contatti indiretti

Messaggioda Foto UtenteMike » 21 nov 2012, 12:42

Aggiungo: cosa intendi per utenza non a doppio isolamento?
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
51,8k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14244
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[4] Re: Dubbio contatti indiretti

Messaggioda Foto UtenteMTD » 21 nov 2012, 15:53

Allora l'utenza generica è in classe I.
Come utenza generica intendo un qualsiasi elettrodomestico o strumento alimentato in BT anche questo con classe di protezione 1.
Scusate l'incompletezza. :D
Avatar utente
Foto UtenteMTD
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 21 nov 2012, 1:03

0
voti

[5] Re: Dubbio contatti indiretti

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 21 nov 2012, 16:47

Impianto TT....
L'utenza di classe I dev'essere protetta contro i contatti indiretti tramite una connessione ad un impianto disperdente e un interruttore differenziale, tutto ciò che hai a "monte" in classe II è "automaticamente" protetta.

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1172
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

1
voti

[6] Re: Dubbio contatti indiretti

Messaggioda Foto Utentegiuliomega » 21 nov 2012, 17:27

Scusate, ma parafrasando, vediamo se ho capito correttamente il quesito (l'ultima risposta quella di Maxxy è corretta e condivisibile), perché è nella domanda che rilevo una incongruenza concettuale.
Problema del contatto indiretto: voglio proteggere l'individuo, la persona, non l'impianto o l'apparecchiatura. Bene. Ho tutto un tratto di Classe 2, bene. Poi rilevo che il punto debole per eccellenza sotto il profilo della sicurezza, le utenze, dove comunemente le persone vanno a mmetre le mani, non sono in Classe 2. Ma a questo punto a me interessa poco, non pari a zero, ma in effetti poco che quello che ho a monte abbia la classe 2, perché l'anello debole di tutta la catena, quello che devo tutelare dal contatto indiretto, ha le mani in ambito di classe 1, da cui le risposte logiche.

Giulio Passarini
Avatar utente
Foto Utentegiuliomega
693 4 10
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 266
Iscritto il: 28 giu 2010, 16:15
Località: Follonica (GR)

0
voti

[7] Re: Dubbio contatti indiretti

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 22 nov 2012, 19:05

veramente una bella riflessione, perché si protegge meglio la parte che è più improbabile possa cagionare danni?
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 954
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34

0
voti

[8] Re: Dubbio contatti indiretti

Messaggioda Foto Utente6367 » 22 nov 2012, 23:33

La classe 2 protegge meglio della classe 1?

Be', basta usare apparecchi in classe 2.
Avatar utente
Foto Utente6367
18,8k 5 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6065
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 9 ospiti