Messaggioda Foto UtenteBarone » 23 gen 2013, 20:32

salve,
volevo un aiuto, se possibile:
vi risulta che la normativa per l'installazione dei rilevatori di fumo antincendio sia
sempre la UNI 9795 ediz. 2010?
nel caso di "soffitto a volta" il rilevatore di fumo deve essere installato al centro della volta(parte piu' alta)?; durante un sopralluogo ho verificato che i rilevatori sono stati installati alla base della volta
(parte piu' bassa);

grazie per l'aiuto

Antonio
Avatar utente
Foto UtenteBarone
0 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 71
Iscritto il: 3 apr 2008, 12:30

1
voti

[2] Re: Rilevatori di fumo antincendio

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 23 gen 2013, 20:35

La normativa che citi è in vigore.
"Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio - Progettazione, installazione ed esercizio"
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,7k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4744
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

0
voti

[3] Re: Rilevatori di fumo antincendio

Messaggioda Foto UtenteBarone » 23 gen 2013, 23:26

Ok Grazie.
Mi resta solo il dubbio sul soffitto a volta...
Avatar utente
Foto UtenteBarone
0 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 71
Iscritto il: 3 apr 2008, 12:30

1
voti

[4] Re: Rilevatori di fumo antincendio

Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 24 gen 2013, 9:32

Avatar utente
Foto UtenteCGIUSEPPE61
482 1 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 578
Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05

0
voti

[5] Re: Rilevatori di fumo antincendio

Messaggioda Foto Utentedindon » 1 feb 2013, 16:05

Se sono rivelatori di fumo è corretto come dici tu, andrebbero installati nel punto più alto.
Al contrario le barriere lineari sarebbero la soluzione migliore in quanto andrebbero installate alla base della volta :ok: