[11] Re: Norma CEI 64-8 ambienti residenziali

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 21 feb 2013, 17:10

:D

D'accordo, ma non avendo un altro piano di lavoro, la metterò dietro il frigorifero a 1,30 da terra. Oppure sopra i fuochi !! :D
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
136 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 701
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[12] Re: Norma CEI 64-8 ambienti residenziali

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 21 feb 2013, 20:11

Oggi ricordando quanto discusso in questo argomento mi è capitato di parlarne con un collega che mi faceva presente un particolare.
Se presenti due prese in una scatola alimentate da due linee (per esempio linea piastra elettrica e linea prese entrambe comandate da due interruttori onnipolari distinti) sono da considerarsi due punti presa anche se presenti nella stessa scatola.
Vorrei se possibile chiarimenti in merito (anche se poi in realtà si mettono sempre più prese in più scatole negli impianti di nuova esecuzione).
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
13,7k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3045
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[13] Re: Norma CEI 64-8 ambienti residenziali

Messaggioda Foto Utente6367 » 21 feb 2013, 22:12

Puoi porre il quesito direttamente al CEI !!!
:ok:
Avatar utente
Foto Utente6367
18,9k 5 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6080
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[14] Re: Norma CEI 64-8 ambienti residenziali

Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 21 feb 2013, 22:35

gjkfriend ha scritto:Nel caso in cui il piano di lavoro sia in un punto soltanto, di 60 cm di larghezza, dove installo la seconda scatolina 503 ?


Puoi installarne solamente una nel piano lavoro, la norma ti dà possibilità di installare la seconda in un altro ambiente a condizione che il numero totale delle prese nell'appartamento rientri nel minimo previsto dalla stessa norma.

Saluti
Avatar utente
Foto UtenteCGIUSEPPE61
482 1 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 578
Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05

1
voti

[15] Re: Norma CEI 64-8 ambienti residenziali

Messaggioda Foto Utenteattilio » 21 feb 2013, 23:50



Io in realtà in questi casi, con piani di lavoro spaziosi, preferisco utilizzare una 506, con una o due schuko, una bipasso e con i restanti fori destinati ad eventuali interruttori unipolari per faretti, oppure onnipolari a sezionamento di elettrodomestici da incasso.

Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
58,6k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 8607
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34