Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Icw morsettiere modulari

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago

0
voti

[11] Re: Icw morsettiere modulari

Messaggioda Foto Utentethekant » 30 apr 2013, 17:03

al di la dell'esempio (che voleva essere il classico sottoquadro del piffero senza sbarrature importanti) c'è tutto o si fa tutto, la domanda era generale: non mi ero mai posto veramente il problema di come risolvere il fatto che la maggior parte delle morsettiere modulari sono inadatte a essere utilizzate senza fare la verifica che è stata indicata...ci vorrebbe in commercio un bel morsettierone 125A Icw 10kA e tutti felici perché penso sarebbe usato in tantissimi casi
Avatar utente
Foto Utentethekant
110 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 583
Iscritto il: 5 set 2009, 12:20

1
voti

[12] Re: Icw morsettiere modulari

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 30 apr 2013, 17:11

thekant ha scritto:potresti indicarmi il modello da 100A e Icw 14,5kA

Ora l'ho letta.
No, io dicevo
Guerra ha scritto:Imax da 100 A e Icc superiore ai 14,5 kA

sempre considerando quanto detto da Mike
Mike ha scritto:Scegli l'interruttore da installare a monte delle sbarre che ti garantisce la limitazione dell'intervento a 6kA entro 1 secondo.
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,6k 6 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4718
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

2
voti

[13] Re: Icw morsettiere modulari

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 30 apr 2013, 17:16

Comunque la Eaton produce ripartitore tetrapolare:
Imax 125 A
Ipk = 24 kA
Icw = 10 kA - 0,1 s
Icw = 4.2 kA - 1 s
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,6k 6 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4718
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

0
voti

[14] Re: Icw morsettiere modulari

Messaggioda Foto Utenteelettro » 30 apr 2013, 20:41

^^^ Prova a guardare anche sul sito della Cembre...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
843 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2741
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

1
voti

[15] Re: Icw morsettiere modulari

Messaggioda Foto Utentethekant » 17 giu 2015, 12:19

Argomento poco sentito mi sembrò al tempo, ma penso tornerà utile questa informazione: ho (finalmente) trovato delle morsettiere ripartitrici con Icw dichiarata per 6kA e 10kA quindi in linea con i valori tipici di pdi degli interruttori e della Icc nel punto di consegna CEI 0-21, sono della gewiss
Saluti
Avatar utente
Foto Utentethekant
110 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 583
Iscritto il: 5 set 2009, 12:20

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea