Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

ZEUS biogas

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto Utentesebago

0
voti

[1] ZEUS biogas

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 7 mag 2013, 14:57

Salve sto facendo la valutazione rischio fulmini con programma Zeux di TNE per un silos (digestore) di un impianto di biogas.
Nella valutazione delle zone ho considerato la presenza di persone solo per quella Esterna mentre per quella Interna no, però sto pensando che quando faranno manutenzione è possibile la presenza di persone dentro il silos anche se saranno eventi molto sporadici, secondo voi è giusto quindi che non considero presenza di persone all'interno??
Grazie 1000
Saluti
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
450 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1955
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

3
voti

[2] Re: ZEUS BIOGAS

Messaggioda Foto UtenteMike » 7 mag 2013, 15:26

Se la manutenzione al'interno del silo la vanno a fare con l'autorespiratore, l'abbigliamento antistatico e attrezzi idonei alla zona atex allora dovevi considerare anche l'area interna! :lol: :lol: :lol:
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
52,1k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14296
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: ZEUS BIOGAS

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 7 mag 2013, 15:36

bella osservazione, con certezza non lo so ma penso di si.
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
450 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1955
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[4] Re: ZEUS BIOGAS

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 7 mag 2013, 16:01

se metto presenza persone, ovviamente in ambiente con rischio di esplosione (zona 0), devo tenere il rischio panico a Ridotto, se no la struttura non risulta autoprotetta e questo è anomalo in quanto mi è stato detto che tutti gli impianti di biogas non sono provvisti di LPS
:cry:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
450 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1955
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

1
voti

[5] Re: ZEUS BIOGAS

Messaggioda Foto UtenteMike » 7 mag 2013, 16:32

Foto UtenteDuracell guarda che era ironica!!!! E' ovvio che non devi considerare presenza di persone in zona 0 perché è IMPOSSIBILE fare manutenzioni!!
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
52,1k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14296
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: ZEUS BIOGAS

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 7 mag 2013, 16:38

Come dice l'Emilio Fede in Strisci la notizia................. ke figura di m.....
:lol: :lol:

comunque grazie sei sempre cortese e utile nelle tue risposte
ciao
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
450 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1955
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[7] Re: ZEUS BIOGAS

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 8 mag 2013, 16:42

Mike ha scritto:Foto UtenteDuracell guarda che era ironica!!!! E' ovvio che non devi considerare presenza di persone in zona 0 perché è IMPOSSIBILE fare manutenzioni!!


A parte sta castroneria il cliente mi fa presente che c'è pure una torcia alta 10mt indipendente da altre strutture, che vorrebbe io valutassi per il rischio fulmini, io però gli ho detto che non l'ho considerata nella valutazione perché per me non rientra in quanto il volume è piccolo e non è una grande struttura metallica, ho fatto bene??
Saluti
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
450 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1955
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

2
voti

[8] Re: ZEUS BIOGAS

Messaggioda Foto UtenteMike » 8 mag 2013, 21:43

Duracell ha scritto:, ho fatto bene??
Saluti


Non lo puoi sapere se non la valuti ;-)
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
52,1k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14296
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[9] Re: ZEUS BIOGAS

Messaggioda Foto Utentealphabit » 9 mag 2013, 6:44

Mike ha scritto:Non lo puoi sapere se non la valuti


Mike è sempre un mito oltre che di sapere, anche di logica. :ok:

Ciao
Avatar utente
Foto Utentealphabit
430 2 3 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 717
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

0
voti

[10] Re: ZEUS BIOGAS

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 9 mag 2013, 11:30

Mike ha scritto:
Duracell ha scritto:, ho fatto bene??
Saluti


Non lo puoi sapere se non la valuti ;-)


é vero però a questa stregua si rischia di dover valutare tutto ciò che spunta da terra, il mio ragionamento è che la torcia di per se è priva d'impianti se non l'accenditore, inoltre non è accessibile e ha un volume di appena 6mc, ben sotto la soglia dei 200mc che fa scattare la progettazione
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
450 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1955
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti