Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Aiuto motore asincrono 360V e 220 V

Trasformatori, macchine rotanti ed azionamenti

Moderatori: Foto Utentefpalone, Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi

0
voti

[1] Aiuto motore asincrono 360V e 220 V

Messaggioda Foto Utentemarco_ok » 5 ago 2013, 14:17

Salve, chiedo aiuto perché sono sicuro che qualcuno è in grado di aiutarmi in questo piccolo dubbio.

Ho un motore asincrono trifase che nei dati di targa ha scritto 360V/220 V.

Quello che mi chiedevo è: si cambia il collegamento ai morsetti facendolo a triangolo e basta, oppure anche se espressamente scritto sui dati di targa che è possibile alimentarlo a 220 V occorre aggiungere la batteria di condensatori?
Ecco le foto del motore:
Immagine

Immagine

Immagine


Grazie :ok:
Avatar utente
Foto Utentemarco_ok
140 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 244
Iscritto il: 1 ott 2008, 17:14

1
voti

[2] Re: Aiuto motore asincrono 360V e 220 V

Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 ago 2013, 15:32

Ciao,
in realtà sulla targhetta vedo i normali valori di 220/380 V (dopo l'adeguamento delle tensioni normalizzate oggi i motori riportano il valore 230/400 V).

In ogni caso i collegamenti a stella o a triangolo si riferiscono sempre ad un' alimentazione trifase.

marco_ok ha scritto:si cambia il collegamento ai morsetti facendolo a triangolo e basta, oppure anche se espressamente scritto sui dati di targa che è possibile alimentarlo a 220 V occorre aggiungere la batteria di condensatori?

Se hai disponibile una terna con tensione concatenata di 230 V, basta collegare il motore a triangolo.

Se invece hai una fornitura di tipo monofase (fase/neutro = 230 V), allora ti serve il condensatore.
In questo caso però, considera che perdi circa il 50% di coppia e potenza rispetto ai valori nominali del motore.

Collegamento motore trifase con alimentazione monofase
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
58,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 8572
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[3] Re: Aiuto motore asincrono 360V e 220 V

Messaggioda Foto Utentemarco_ok » 5 ago 2013, 16:16

Perfetto grazie!