[31] Re: fase e neutro

Messaggioda Foto Utente6367 » 28 ott 2013, 21:52

ligabue ha scritto:in un sistema trifase, per proteggere una linea 3F+N, devo impiegare un interruttore 4P o 3P + N (stessa cosa per un sistema monofase, per la protezione di SPD, ecc).


E' legato alla sezione del neutro e alla presenza di armoniche.
Può essere utile leggere un articolo qua dentro.

http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/67cb9bd6b53e4ddfc1257b63002dcdd8/$file/2CSC007060G0908.pdf
Avatar utente
Foto Utente6367
18,6k 5 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6033
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[32] Re: fase e neutro

Messaggioda Foto UtenteRodolfo » 13 ago 2019, 15:24

Secondo le norme, il neutro deve essere sempre azzurro e la terra giallo-verde, mentre le fasi possono essere di qualunque colore, eccetto questi. La distinzione è molto importante soprattutto per la sicurezza, perché ad essere interrotta negli interruttori deve essere sempre la fase. L'inversione fase-neutro a monte del contatore sarebbe un grave errore di cui si renderebbe responsabile il gestore. Esistono inoltre alcune apparecchiature che non sopportano la reversibilità.