[21] Re: calcolo sezione linea trifase

Messaggioda Foto UtenteRomeo » 27 giu 2015, 20:15

admin ha scritto:Dipende dal tipo di collegamento delle fasi. Se sono a triangolo va bene dividere per \sqrt 3 la corrente di linea per trovare quella di fase, ma se è il collegamento è a stella la corrente di fase è uguale a quella di linea.

Ottima precisazione.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Avatar utente
Foto UtenteRomeo
2.860 1 6 10
Expert
Expert
 
Messaggi: 407
Iscritto il: 6 feb 2007, 21:11
Località: Roma

0
voti

[22] Re: calcolo sezione linea trifase

Messaggioda Foto UtenteManLux » 27 giu 2015, 20:49

Vi ringrazio per le celeri risposte.
Sono alle prese con la risoluzione di un compito per l'esame di stato ma mi accorgo che i dubbi sono tanti e per certi versi possono sembrare alquanto stupidi a chi è nel settore da tanto.
Ad esempio
in questo compito è stato inserito un carico BT, in una diramazione MT con trasformatore 20/0,4 kV; non essendo stata indicata la distanza tra trafo e carico, posso approssimare dicendo che sono tanto vicini da considerare le perdite del conduttore ininfluenti?
Avatar utente
Foto UtenteManLux
0 1 1
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 7 feb 2015, 11:43

0
voti

[23] Re: calcolo sezione linea trifase

Messaggioda Foto Utenteadmin » 27 giu 2015, 22:14

Non è che ci sia da approssimare. Il carico dato evidentemente è quello ai terminali del trasformatore.
Avatar utente
Foto Utenteadmin
178,8k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11137
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[24] Re: calcolo sezione linea trifase

Messaggioda Foto UtenteManLux » 28 giu 2015, 0:13

Ok grazie!!
Avatar utente
Foto UtenteManLux
0 1 1
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 7 feb 2015, 11:43

0
voti

[25] Re: calcolo sezione linea trifase

Messaggioda Foto Utenteadert » 1 lug 2015, 21:19

Romeo ha scritto:
ManLux ha scritto:Salve, utilizzando la formula
I = \frac{P}{V \cdot 1,73\cdot  cos\varphi }
quella che ottengo è la corrente transitante nella linea trifase; per conoscere quella transitante in ogni singola fase è giusto dividere semplicemente per 3?


Per passare dai dati di linea ai dati di fase bisogna dividere sia la tensione che la corrente per:
\sqrt{3}

I dati del problema si riferiscono ad un carico trifase da 30kw , e chiedono il dimensionamento della linea trifase , la corrente è una sola , quella di linea , cosa centra la corrente di fase che al + è nel carico, non in questione.
:roll: O_/ O_/
Il calcolo corretto , come detto , è quello della 4.
La soluzione di 120 mm^2 probabilmente è errata
Con 120mm^2 di sezione della line per fase si avrebbe una reistenza per fase di 0,0425 ohm.
Con una corrente di linea Il=83,37A la perdita di potenza è di 295,4*3=886,2w il 2,95% del carico.
O_/
Scopo principale della nostra vita , è dare prosieguo alla vita , come tutti gli esseri viventi fanno.
Avatar utente
Foto Utenteadert
182 1 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 185
Iscritto il: 19 apr 2014, 16:57

0
voti

[26] Re: calcolo sezione linea trifase

Messaggioda Foto Utenteattilio » 1 lug 2015, 21:47

guarda che hai preso un abbaglio ;-) Foto UtenteManLux ha inserito la sua domanda in coda ad una discussione aperta da altro utente e ormai conclusasi più di un anno e mezzo fa :cool:

capita :mrgreen:
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
58,0k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 8506
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[27] Re: calcolo sezione linea trifase

Messaggioda Foto Utenteadert » 1 lug 2015, 21:53

Non mi ero accorto , grazie.
O_/
Scopo principale della nostra vita , è dare prosieguo alla vita , come tutti gli esseri viventi fanno.
Avatar utente
Foto Utenteadert
182 1 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 185
Iscritto il: 19 apr 2014, 16:57

Precedente

Torna a Elettrotecnica generale

Chi c’è in linea