In un impianto di terra, la resistenza di terra deve essere maggiore o minore della resistenza del neutro?
Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
Avatar utente
Foto Utenteluciano87
174 3 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 145
Iscritto il: 28 nov 2013, 20:50
Località: Roma

0
voti

[2] Re: impianto di terra e resistenza - domanda

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 18 feb 2014, 15:50

Scusa ma la domanda non ha molto senso. :?:
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.589 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1156
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

0
voti

[3] Re: impianto di terra e resistenza - domanda

Messaggioda Foto Utenteluciano87 » 18 feb 2014, 15:53

Questa precisa domanda, l'ha fatta il prof in sede d'esame e francamente volevo cercare una risposta..
Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
Avatar utente
Foto Utenteluciano87
174 3 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 145
Iscritto il: 28 nov 2013, 20:50
Località: Roma

0
voti

[4] Re: impianto di terra e resistenza - domanda

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 18 feb 2014, 16:05

Sono curioso di capire cosa intendesse sapere il tuo professore.
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.409 1 4 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 679
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[5] Re: impianto di terra e resistenza - domanda

Messaggioda Foto Utenteluciano87 » 18 feb 2014, 16:10

anche io vorrei saperlo perché non so come rispondere..cioè in che modo rispondere correttamente ad una domanda simile?
Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
Avatar utente
Foto Utenteluciano87
174 3 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 145
Iscritto il: 28 nov 2013, 20:50
Località: Roma

0
voti

[6] Re: impianto di terra e resistenza - domanda

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 18 feb 2014, 23:12

Bhè... visto che i guru del settore latitano, io dico la mia. (non mi massacrate troppo) :mrgreen:
La Rt, normalmente / nella maggioranza dei casi / con le dovute approssimazioni, è maggiore della Rn.

Resta il fatto che la Rt non potrà, mai e poi mai, essere obbligatoriamente (il malefico "deve essere" della domanda) maggiore della Rn in quanto distribuire il neutro non è un obbligo.
O_/
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.589 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1156
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

1
voti

[7] Re: impianto di terra e resistenza - domanda

Messaggioda Foto Utenteattilio » 18 feb 2014, 23:31

magoxax ha scritto:visto che i guru del settore latitano, io dico la mia. (non mi massacrate troppo)

ci metto pure la mia cosi al limite ci dividiamo il massacro :mrgreen:

magoxax ha scritto:maggiore della Rn in quanto distribuire il neutro non è un obbligo.

Anche se il neutro non fosse distribuito, il valore di Rn sarebbe comunque non trascurabile, poiche` concorrente a determinare l'impedenza di richiusura del guasto a terra dell' utente.

Mi pare che gia` da qualche tempo, ci sia un valore massimo di resistenza per quanto riguarda la messa a terra del neutro in cabina MT/BT, dovrebbe essere 2 ohm, ma non ne sono certo. Normalmente, da quanto mi e` dato sapere, il valore e` in realta` inferiore a tale limite (mi riferiscono nell' ordine di qualche decimo di ohm).

Detto questo, cerco di capire il senso della domanda e conseguentemente dargli una risposta, partendo da tre punti ben definiti:

1) Quando si progetta, e si realizza l'impianto di terra, di Rn si puo` anche sapere poco o nulla, di fatto potrebbe anche mancare la relativa cabina del distributore, rimarrebbe solo il vincolo massimo di Rn precedentemente accennato

2) Se ipoteticamente riuscissi a realizzare una Rt di 0,2 ohm a fronte di una Rn dichiarata (da chi?) di 0,7 ohm, quale problema potrebbe presentarsi in caso di guasto a terra?

3) Il valore di Rt, mi hanno insegnato deve essere comunque coordinato con i valori di corrente differenziale dei dispositivi che si andranno ad installare, non esiste il famoso valore massimo di Rt (20 ohm del DPR 547/55) da non superare, almeno non ancora.

Nonostante tutto questo, la domanda continua a sembrarmi mal formulata, quel "non deve" non mi suona per nulla bene.
Poi nella pratica essendo praticamente il 100% delle volte Rn < Rt, la risposta potrebbe esserne la diretta conseguenza, ma parlare di "dovere"...

Ovviamente il tutto e` riferito comunque ad un sistema di tipo TT.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
58,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 8578
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

2
voti

[8] Re: Impianto di terra e resistenza - Domanda

Messaggioda Foto Utentesebago » 19 feb 2014, 19:35

Secondo me, Foto Utenteattilioci ha azzeccato :ok:
Suppongo che il professore stesse riferendosi alla situazione di impianto TT, e dicendo "la resistenza del neutro" si riferisse alla resistenza di terra cabina. Certo che la domanda, se è stata posta in questi esatti termini, è stata fatta "a membro di segugio".
Ad ogni modo, proviamo a riassumere.
Nella sesta edizione della CEI 64-8, dopo la solita sequenza di varianti, venne precisato (art. 413.1.4.1) che la messa a terra del neutro (in cabina, da parte del distributore) "deve essere tale da permettere l'ìinterruzione dell'alimentazione al primo guasto franco su una massa collegata al dispersore di resistenza Re". Detta così sembra una cosetta da nulla e invece può essere un problema serio in quanto la corrente di guasto franco a terra vale:
I = 230/(Re +Rn)
Nella quasi totalità dei casi Rn (resistenza di terra di cabina) ha un valore assai basso. Non così quando la cabina è una "cabina su palo", e in tal caso la Rn potrebbe assumere valori assai elevati, con la conseguenza che l'interruttore differenziale dell'utente potrebbe non intervenire.
A tal proposito ricordo un articolo su TNE (n° 04/2007, pag. 6) e se ne era discusso in questo thread:
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=3&t=7909
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
15,1k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2044
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[9] Re: Impianto di terra e resistenza - Domanda

Messaggioda Foto Utenteluciano87 » 1 mar 2014, 20:01

All'inizio, la domanda, da come è stata posta non mi era molto chiara..
Ora non ho dubbi, ho confrontato alcune dispense, e credo sia giusto quanto mi avete illustrato!
Grazie :ok:
Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
Avatar utente
Foto Utenteluciano87
174 3 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 145
Iscritto il: 28 nov 2013, 20:50
Località: Roma

1
voti

[10] Re: Impianto di terra e resistenza - Domanda

Messaggioda Foto Utente6367 » 2 mar 2014, 23:40

Mi pare che gia` da qualche tempo, ci sia un valore massimo di resistenza per quanto riguarda la messa a terra del neutro in cabina MT/BT, dovrebbe essere 2 ohm, ma non ne sono certo. Normalmente, da quanto mi e` dato sapere, il valore e` in realta` inferiore a tale limite (mi riferiscono nell' ordine di qualche decimo di ohm).


Deve essere minore di 180 ohm.

A pag. 34 c'è un articolo.
http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/710cb3a86be41f7ec125796b004fd0f5/$file/Day%20by%20DIN_0311.pdf