Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Impedenza dell'anello di guasto Zs

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G

0
voti

[11] Re: Impedenza dell'anello di guasto Zs

Messaggioda Foto Utentesebago » 10 gen 2014, 17:38

Iho ha scritto:edit...ecc. ecc. ...

Solo una curiosità: i post precedenti erano di aprile 2007, e i tuoi sono di oggi, gennaio 2014 :shock:
Un caso di ritardo elettronico o cosa?
:D
Ciao.
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
15,0k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2025
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[12] Re: Impedenza dell'anello di guasto Zs

Messaggioda Foto Utenteetec83 » 16 gen 2014, 1:44

Non per riuppare questa discussione quasi vecchia di 10 anni, ma io non mi fiderei mai rispetto il risultato di un calcolo del genere su un impianto reale.
Sinceramente come si fa a conoscere il giro che fa il PE e lo stato del PE?

Mica è detto sia sempre lungo 30 metri.

La misura con strumentazione è in ogni caso la più affidabile.
Avatar utente
Foto Utenteetec83
237 1 2 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 366
Iscritto il: 17 mar 2007, 10:19

2
voti

[13] Re: Impedenza dell'anello di guasto Zs

Messaggioda Foto Utentesebago » 16 gen 2014, 12:16

etec83 ha scritto:Non per riuppare questa discussione quasi vecchia di 10 anni, ma io non mi fiderei mai rispetto il risultato di un calcolo del genere su un impianto reale.
Sinceramente come si fa a conoscere il giro che fa il PE e lo stato del PE?

La prima frase non l'ho ben capita. Ad ogni modo:
1) gli impianti vanno calcolati PRIMA e misurati DOPO;
2) il calcolo serve a prevedere quali debbano essere le dotazioni impiantistiche atte ad assicurare la funzionalità e la sicurezza, ovvero - in una sola parola - la Regola dell'Arte a livello progettuale;
3) detti calcoli non possono prescindere dai dati preliminari: è di tutta evidenza che se i dati di partenza sono errati anche il calcolo lo è;
4) una volta terminata l'installazione e prima di consegnare l'impianto occorre eseguire le verifiche e le misure, che forniscono l'ultima parola in termini di rispetto della Regola dell'Arte.
etec83 ha scritto:Mica è detto sia sempre lungo 30 metri.

Ma mica è detto che questo calcolo vada bene per qualunque configurazione...
etec83 ha scritto:La misura con strumentazione è in ogni caso la più affidabile.

Certo, ma lo avevamo già chiarito nei post [3], [4] e [7]...

Saluti
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
15,0k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2025
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

2
voti

[14] Re: Impedenza dell'anello di guasto Zs

Messaggioda Foto UtenteIho » 16 gen 2014, 21:00

sebago ha scritto:
Iho ha scritto:edit...ecc. ecc. ...

Solo una curiosità: i post precedenti erano di aprile 2007, e i tuoi sono di oggi, gennaio 2014 :shock:
Un caso di ritardo elettronico o cosa?
:D
Ciao.



Semplicemente uso la funzione cerca del forum, vedo l'argomentazione più vicina al mio interesse e riesumo la discussione anziché aprirne una identica.
Credo si debba fare così, se ho sbagliato mi regolo diversamente. :ok:
Avatar utente
Foto UtenteIho
206 1 3 7
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 589
Iscritto il: 8 ott 2008, 11:15
Località: Pulsano

1
voti

[15] Re: Impedenza dell'anello di guasto Zs

Messaggioda Foto Utentesebago » 17 gen 2014, 12:52

Non ti preoccupare, la mia era una semplice curiosità
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
15,0k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2025
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[16] Re: Impedenza dell'anello di guasto Zs

Messaggioda Foto UtenteIho » 21 gen 2014, 15:54

figurati.
Quindi diamo per buono che la corrente di guasto si chiude nel punto a terra più vicino in qui è stato messo il neutro della cabina?
Avatar utente
Foto UtenteIho
206 1 3 7
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 589
Iscritto il: 8 ott 2008, 11:15
Località: Pulsano

1
voti

[17] Re: Impedenza dell'anello di guasto Zs

Messaggioda Foto Utentesebago » 21 gen 2014, 18:56

No, questa non l'ho capita.
Siamo in un sistema TN. La corrente di guasto si richiude sul PE e andrà ad interessare il/i conduttore/i di fase, il PE e l'impedenza del trasformatore.
A terra non si richiude proprio nulla.
En passant, aggiungo che la terra di cabina serve, oltre che per ragioni funzionali, ad assicurare la protezione per guasti derivanti dalla media tensione, i quali farebbero innalzare il potenziale di terra e di conseguenza anche quello delle masse, collegate ad essa tramite il PE in cabina.
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
15,0k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2025
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[18] Re: Impedenza dell'anello di guasto Zs

Messaggioda Foto UtenteIho » 2 giu 2014, 12:07

Capo chiedo scusa, :mrgreen:
ho sbagliato topic.
La mia risposta era a seguito di questo post:
viewtopic.php?f=3&t=12334#p468464
e post a seguire.
Avatar utente
Foto UtenteIho
206 1 3 7
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 589
Iscritto il: 8 ott 2008, 11:15
Località: Pulsano

0
voti

[19] Re: Impedenza dell'anello di guasto Zs

Messaggioda Foto UtenteIho » 15 giu 2014, 20:25

Mi riallaccio alla discussione per chiedere quanto segue:
perché nei sistemi TN, nella formula per il calcolo della corrente di guasto (Zs*Ia<U0), non si prende come riferimento, al posto di U0, la tensione di 50 V che invece si usa nei sistemi TT?
Avatar utente
Foto UtenteIho
206 1 3 7
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 589
Iscritto il: 8 ott 2008, 11:15
Località: Pulsano

0
voti

[20] Re: Impedenza dell'anello di guasto Zs

Messaggioda Foto UtentePVeng » 17 giu 2014, 10:09

l'impedenza dell'anello di guasto è maggiore nel power center rispetto una presa elettrica?
Avatar utente
Foto UtentePVeng
640 1 3 12
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 279
Iscritto il: 10 mag 2013, 21:35

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 21 ospiti