[21] Re: Sgancio di emergenza in condominio

Messaggioda Foto Utenteferri » 15 nov 2019, 15:39

Consiglio lettura del progetto di norma "variante fuoco" CEI 64-8 (ennesima variante o finalmente nuova edizione della norma). A breve sarà formalizzato anche sulla CEI 64-8, che fino ad ora rimandata a decreti o prescrizioni o indicazioni dei VV.F.
Avatar utente
Foto Utenteferri
1.280 2 4
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 400
Iscritto il: 24 nov 2012, 11:41

0
voti

[22] Re: Sgancio di emergenza in condominio

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 15 nov 2019, 15:59

Ok se riesco lo andrò a leggere ma perdonami Ferri non è che TNE pùo scrivere una regola facendo riferimento a un progetto normativo che tra l'altro nessuno può dire con esattezza quando diverrà norma.
Ho mandato mail a TNE, vediamo cosa mi rispondono
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
450 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1955
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[23] Re: Sgancio di emergenza in condominio

Messaggioda Foto UtenteMike » 15 nov 2019, 19:12

Duracell ha scritto:quindi neanche dopo i 32 ma dopo i 24 m ........... ma da dove salta fuori ? :roll: :roll:
?% ?%

Sempre stato, edifici con altezza di gronda superiore 24 m è attività soggetta al controllo VV.F.
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
52,1k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14296
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[24] Re: Sgancio di emergenza in condominio

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 16 nov 2019, 11:29

Ma quali sono riferimenti normativi ? Io trovo solo quello ormai "defunto" per i vani corsa ascensori
DM 8/3/85 il comando di emergenza è obbligatorio per i "vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri

E poi mi domando ma devo sganciare anche tutti gli appartamenti se no non ha senso essendo non compartimentati rispetto alla scala............. :roll: :roll: :roll:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
450 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1955
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[25] Re: Sgancio di emergenza in condominio

Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 16 nov 2019, 12:01

il riferimento è il DM 151/2011
- prima era 24m di altezza di gronda, adesso è l'altezza antincendio da 24 m in su (definizione: massima quota dei piani dell’attività)
- l'attività di tipo A è dai 24 ai 32, la B dai 32 ai 54 e la C dai 54 in su
- prima era solo per i condomini di civile abitazione, con il DM 151 è esteso a tutti gli edifici ad uso civile

Non so se ora con il nuovo codice le cose siano cambiate ancora.
Avatar utente
Foto UtenteSympler82
228 1 4 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 276
Iscritto il: 10 lug 2015, 7:38

0
voti

[26] Re: Sgancio di emergenza in condominio

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 16 nov 2019, 13:06

Certo Sympler82 ma quelli sono i limiti per l'attività 77 ma io cerco il rif. normativo per l'obbligo di avere un pulsante di sgancio è quello che mi manca o diamo per scontato che se è attività ci vuole lo sgancio ma allora devo sganciare anche tutti gli appartamenti e non solo la scala, tra l'altro i VVF non hanno mai contestato su questi edifici la mancanza del pulsante mentre se non lo vedono nelle c.li termiche e nelle autorimesse te lo fanno subito presente.....
Se tu cerchi in internet il rif. è sempre allo sgancio che si doveva fare per il vano corsa ascensore ma mai per il vano scala............ :roll: :roll:
Vediamo cosa mi risponde TNE
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
450 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1955
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[27] Re: Sgancio di emergenza in condominio

Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 16 nov 2019, 18:21

Quello che è prescritto dal DM è l'illuminazione di sicurezza sopra i 32m.
Sganci elettrici non sono citati, sono citati i criteri di compartimentazione e di esodo
Avatar utente
Foto UtenteSympler82
228 1 4 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 276
Iscritto il: 10 lug 2015, 7:38

0
voti

[28] Re: Sgancio di emergenza in condominio

Messaggioda Foto UtenteMike » 17 nov 2019, 15:19

Lo sgancio dell'impianto elettrico fa sempre parte dei requisiti richiesti per la sicurezza delle squadre di soccorso antincendio. Anche se non è un requisito richiesto esplicitamente, il rischio va sempre valutato.
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
52,1k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14296
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[29] Re: Sgancio di emergenza in condominio

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 18 nov 2019, 13:52

Inizio a postare la risposta di TNE:
Per le attività soggette al controllo VV.F è richiesto il comando di emergenza (nel caso specifico si tratta dell’attività n. 77 di cui al DPR 151/11)

Mike hai ragione ma quello che non capisco è il fatto di sganciare le parti comuni lasciando in tensione gli appartamenti, alla fine non elimino corrente ovunque e il rischio per le squadre dei VVF c'è sempre.
Vedere anche TNE 2/15 pag.13
;-)
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
450 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1955
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[30] Re: Sgancio di emergenza in condominio

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 18 nov 2019, 14:04

Per lo sgancio va bene una bobina a lancio di corrente con l'alimentazione del circuito di sgancio a valle dell'interruttore. La preferisco così ho il vantaggio che quando l'interruttore è aperto anche il circuito di sgancio non è in tensione; questo lo schema funzionale: