[1] Nuovo QE e CEI EN 61439

Messaggioda Foto Utentedocemmet » 2 apr 2014, 9:24

Ciao a tutti colleghi.
Ho dei dubbi relativamente alla norma EN 61439.
In un impianto andrò a realizzare un quadro elettrico le cui caratteristiche sono riportate in figura.



Come devo comportarmi relativamente alle prove dettate dalla nuova norma EN 61439?
Quali prove/calcoli devo effettuare?
Vi ringrazio anticipatamente per le vostre risposte.
Avatar utente
Foto Utentedocemmet
5 2
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 26 ago 2013, 20:45

0
voti

[2] Re: Nuovo QE e CEI EN 61439

Messaggioda Foto UtentePVeng » 2 apr 2014, 9:50

Intanto perché non disponi un avanquadro?
Avatar utente
Foto UtentePVeng
640 1 3 12
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 279
Iscritto il: 10 mag 2013, 21:35

0
voti

[3] Re: Nuovo QE e CEI EN 61439

Messaggioda Foto Utentedocemmet » 2 apr 2014, 10:17

E' quello l'avanquadro (ed è vicino al GEM).
Avatar utente
Foto Utentedocemmet
5 2
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 26 ago 2013, 20:45

0
voti

[4] Re: Nuovo QE e CEI EN 61439

Messaggioda Foto Utentedocemmet » 2 apr 2014, 17:01

:?:
Avatar utente
Foto Utentedocemmet
5 2
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 26 ago 2013, 20:45

0
voti

[5] Re: Nuovo QE e CEI EN 61439

Messaggioda Foto UtentePVeng » 2 apr 2014, 17:05

Devi dimensionare in modo che non ci siano problemi di sovraccarico, sovracorrente e che il quadro abbia una potenza dissipabaile superiore alla somma di quella dei singoli dispositivi che contiene.
Avatar utente
Foto UtentePVeng
640 1 3 12
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 279
Iscritto il: 10 mag 2013, 21:35

0
voti

[6] Re: Nuovo QE e CEI EN 61439

Messaggioda Foto Utentedocemmet » 2 apr 2014, 17:09

E su questo non ci sono dubbi.
Avatar utente
Foto Utentedocemmet
5 2
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 26 ago 2013, 20:45

0
voti

[7] Re: Nuovo QE e CEI EN 61439

Messaggioda Foto UtenteMike » 2 apr 2014, 17:26

Applica la CEI 23-51 che semplifichi, verifica che l'involucro conforme alla CEI 23-49 sia in grado di dissipare la potenza termica sviluppata, verifica del cablaggio, prova della resistenza di isolamento, prova di funzionamento, targa con marcatura CE e via andare.
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
51,8k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14244
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[8] Re: Nuovo QE e CEI EN 61439

Messaggioda Foto Utentedocemmet » 2 apr 2014, 17:29

Grazie Mike.
Quindi posso applicare la 23-51 anche se la Icc è maggiore di 10kA?
Avatar utente
Foto Utentedocemmet
5 2
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 26 ago 2013, 20:45

0
voti

[9] Re: Nuovo QE e CEI EN 61439

Messaggioda Foto UtenteMike » 2 apr 2014, 17:37

docemmet ha scritto:Grazie Mike.
Quindi posso applicare la 23-51 anche se la Icc è maggiore di 10kA?


Si se entrambi i dispositivi di protezione limitano la Icc a 15kA (Ip).
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
51,8k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14244
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)